Mi (grande) de proyectos de energía solar térmica
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Mi (grande) de proyectos de energía solar térmica
Bonjour tout le monde,
Te muestro mi proyecto:
Ubicación Ginebra campo, 46 ° norte, 500 m.
casa grande (o pequeño edificio ...) familias que se refugian 4, 18 personas en promedio.
Conso ACS, hula se va rápido, a veces el 300. ° a 60 1 ir de h ...
Así que para empezar, en el techo que pudiera colocar dos grupos de paneles en la altura, alineados en la parte inferior de la chimenea principal, lado sur 4 6 ml ml y SE, en 2.5m, alta.
Tengo la intención de utilizar la pequeña chimenea de abajo para obtener los conductos de los paneles.
Aquí está una imagen, edición de fotos para localizar los paneles.
El techo está expuesto a 150 ° (S-SE) y cuya inclinación sobre 30 °
Empecé a una hoja de cálculo, para simular el uso de grupos de paneles 2 separado, menos en verano y en invierno.
enfoque teórico, las pérdidas de calor no se tienen en cuenta.
El rendimiento solar que se determinará de acuerdo con las estaciones y el ángulo de la cubierta.
A continuación, una comparación entre la energía necesaria para completar los paneles y para calentar el contenido.
Y aquí es mi primera prueba con Dia
El tanque de paneles de aire es un viejo calentador de agua 60l.
Soy todo oídos por su respuesta!
A+
Te muestro mi proyecto:
Ubicación Ginebra campo, 46 ° norte, 500 m.
casa grande (o pequeño edificio ...) familias que se refugian 4, 18 personas en promedio.
Conso ACS, hula se va rápido, a veces el 300. ° a 60 1 ir de h ...
Así que para empezar, en el techo que pudiera colocar dos grupos de paneles en la altura, alineados en la parte inferior de la chimenea principal, lado sur 4 6 ml ml y SE, en 2.5m, alta.
Tengo la intención de utilizar la pequeña chimenea de abajo para obtener los conductos de los paneles.
Aquí está una imagen, edición de fotos para localizar los paneles.
El techo está expuesto a 150 ° (S-SE) y cuya inclinación sobre 30 °
Empecé a una hoja de cálculo, para simular el uso de grupos de paneles 2 separado, menos en verano y en invierno.
enfoque teórico, las pérdidas de calor no se tienen en cuenta.
El rendimiento solar que se determinará de acuerdo con las estaciones y el ángulo de la cubierta.
A continuación, una comparación entre la energía necesaria para completar los paneles y para calentar el contenido.
Y aquí es mi primera prueba con Dia
El tanque de paneles de aire es un viejo calentador de agua 60l.
Soy todo oídos por su respuesta!
A+
1 x
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
si yo lo entiendo, es mejor poner la bola en el 60L ático, de lo contrario, se le da un gran Ps1 bomba, que consumen una gran cantidad de energía ... pero lo suficientemente bajo como para que los paneles están vacíos.
y qué opinas de la adición de un intercambiador de calor, para no casi glicol 2000l?
y qué opinas de la adición de un intercambiador de calor, para no casi glicol 2000l?
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Hola Philippe Schutt ,
2000 l. glicol haría un poco mucho ...
No puedo colocar el tanque en el ático porque están habitadas, y el enlace de la bodega en la azotea a pasar a través de un conducto de la chimenea sin usar.
El volumen total de líquido refrigerante será de aproximadamente 100 l.
Los dos globos se llenarán de agua caliente sanitaria y calentamiento de agua.
El nivel del fluido en reposo dependerá de la relación de volumen de líquido / aire.
La bomba empujar el aire en el depósito, entonces el circuito sifón parte, la bomba entonces conquistar la altura de caída en el tanque y las pérdidas de carga.
La energía necesaria para completar los paneles es mucho menor que la que contiene el agua caliente que llega a casa por la noche.
Me inspiré aquí para esta instalación: http://conseils.xpair.com/actualite_exp ... isques.htm
De hecho, me pregunté varias cotizaciones para los negocios, pero todo el mundo quiere poner su tren, y tratando de desanimarme de montaje de un sistema de drenaje.
Si sustituyo el tanque de aire con un vaso de expansión y purgar los signos, me encuentro con un circuito convencional bajo presión.
En el anonadamiento, teóricamente, puede poner el agua pura, pero depende de los paneles se drene completamente.
Con un poco de anticongelante que limitar los riesgos, el punto de ebullición será más alta y la corrosión circuito protegido.
Además de la finalidad del circuito cerrado es para evitar la repetición de oxígeno.
Será, sin embargo, que para elegir el anticongelante que no forme espuma!
Espero haber sido comprensible.
Vacaciones en A + y felices
2000 l. glicol haría un poco mucho ...
No puedo colocar el tanque en el ático porque están habitadas, y el enlace de la bodega en la azotea a pasar a través de un conducto de la chimenea sin usar.
El volumen total de líquido refrigerante será de aproximadamente 100 l.
Los dos globos se llenarán de agua caliente sanitaria y calentamiento de agua.
El nivel del fluido en reposo dependerá de la relación de volumen de líquido / aire.
La bomba empujar el aire en el depósito, entonces el circuito sifón parte, la bomba entonces conquistar la altura de caída en el tanque y las pérdidas de carga.
La energía necesaria para completar los paneles es mucho menor que la que contiene el agua caliente que llega a casa por la noche.
Me inspiré aquí para esta instalación: http://conseils.xpair.com/actualite_exp ... isques.htm
De hecho, me pregunté varias cotizaciones para los negocios, pero todo el mundo quiere poner su tren, y tratando de desanimarme de montaje de un sistema de drenaje.
Si sustituyo el tanque de aire con un vaso de expansión y purgar los signos, me encuentro con un circuito convencional bajo presión.
En el anonadamiento, teóricamente, puede poner el agua pura, pero depende de los paneles se drene completamente.
Con un poco de anticongelante que limitar los riesgos, el punto de ebullición será más alta y la corrosión circuito protegido.
Además de la finalidad del circuito cerrado es para evitar la repetición de oxígeno.
Será, sin embargo, que para elegir el anticongelante que no forme espuma!
Espero haber sido comprensible.
Vacaciones en A + y felices
0 x
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
La presión en el tanque debe ser la altura del agua se detuvo (1bar) + que debido al calentamiento del aire (1bar).
Voy a ser curioso observar el medidor.
La altura de caída cuando se inició el circuito se encuentra entre la parte superior del tanque y el nivel (0.5 m.).
Una vez que el circuito de cebado de la bomba puede cobrar menos.
Pongo en duda la utilidad de los grupos separados para el verano?
Si dejo todo me arriesgo a tener demasiada potencia para los intercambiadores> sistema que se detiene antes de haber calentado todo el stock> reiniciar con paneles sobrecalentados ...
O la obligación de esperar hasta mañana para reiniciar?
Voy a ser curioso observar el medidor.
La altura de caída cuando se inició el circuito se encuentra entre la parte superior del tanque y el nivel (0.5 m.).
Una vez que el circuito de cebado de la bomba puede cobrar menos.
Pongo en duda la utilidad de los grupos separados para el verano?
Si dejo todo me arriesgo a tener demasiada potencia para los intercambiadores> sistema que se detiene antes de haber calentado todo el stock> reiniciar con paneles sobrecalentados ...
O la obligación de esperar hasta mañana para reiniciar?
0 x
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Sí, si los dos intercambios llegan a evacuar la 25m2 de energía en verano?
De lo contrario, el retorno a los paneles puede ser demasiado caliente?
dentro de modular el flujo de la bomba, y jugando en el rendimiento de los paneles de alta temperatura?
En cualquier caso enviar agua en un panel lleno de aire 180 200 ° ° o no me inspira, choque térmico y líquido hirviendo ...?
Después, está claro que si la acción es caliente por la mañana en verano, puedo sólo tiene que esperar hasta el día siguiente.
La presión es la presión en la entrada de la bomba, es necesario para evitar la cavitación.
Una vez cebado del circuito, el circuito es equivalente al bombeo de agua por el tanque para llegar a la parte superior del tanque, una altura de 0.5 m.
A+
De lo contrario, el retorno a los paneles puede ser demasiado caliente?
dentro de modular el flujo de la bomba, y jugando en el rendimiento de los paneles de alta temperatura?
En cualquier caso enviar agua en un panel lleno de aire 180 200 ° ° o no me inspira, choque térmico y líquido hirviendo ...?
Después, está claro que si la acción es caliente por la mañana en verano, puedo sólo tiene que esperar hasta el día siguiente.
La presión es la presión en la entrada de la bomba, es necesario para evitar la cavitación.
Una vez cebado del circuito, el circuito es equivalente al bombeo de agua por el tanque para llegar a la parte superior del tanque, una altura de 0.5 m.
A+
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 24 Respuestas
- 2684 vistas
-
último mensaje por Remundo
Ver el último mensaje
30/08/23, 22:48Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 30 Respuestas
- 18225 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
27/05/20, 16:42Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 1 Respuestas
- 5740 vistas
-
último mensaje por oli 80
Ver el último mensaje
15/06/17, 21:49Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 1 Respuestas
- 8844 vistas
-
último mensaje por Philippe Schutt
Ver el último mensaje
19/01/14, 19:48Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 11 Respuestas
- 18725 vistas
-
último mensaje por cola de golondrina
Ver el último mensaje
24/11/13, 21:41Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 145