Optimizar el uso de calderas de combustión inversa
Optimizar el uso de calderas de combustión inversa
Hola,
Instalé una caldera Vosgienne Zaegel Held CKV35, combustión inversa, asociada con un tanque de 2000 l, y un módulo de reciclaje hidráulico Thermovar (65 ° C, apertura progresiva desde 72 ° C).
En uso, me sorprende no calentar todo el tanque en una sola carga por estas temperaturas suaves. La caldera gira alrededor de 75 a 78 ° C, cuando creo que debería subir más.
Me pregunto sobre el ajuste de aire primario y secundario. ¿Debería realizarse en una caldera así? De manera predeterminada, los tornillos bloquean las tuercas de ajuste de aire, pero es solo para el transporte o es una configuración predeterminada para no cambiar.
Si tiene comentarios sobre este tipo de caldera, ¡lo estoy buscando!
Merci.
Instalé una caldera Vosgienne Zaegel Held CKV35, combustión inversa, asociada con un tanque de 2000 l, y un módulo de reciclaje hidráulico Thermovar (65 ° C, apertura progresiva desde 72 ° C).
En uso, me sorprende no calentar todo el tanque en una sola carga por estas temperaturas suaves. La caldera gira alrededor de 75 a 78 ° C, cuando creo que debería subir más.
Me pregunto sobre el ajuste de aire primario y secundario. ¿Debería realizarse en una caldera así? De manera predeterminada, los tornillos bloquean las tuercas de ajuste de aire, pero es solo para el transporte o es una configuración predeterminada para no cambiar.
Si tiene comentarios sobre este tipo de caldera, ¡lo estoy buscando!
Merci.
0 x
Hola,
El área calentada es de alrededor de 150 m² en este momento, pero aumentará a 200 m² en el futuro.
Para el aislamiento, es una antigua casa de piedra y ladrillo, de 50 cm de grosor, el cemento es barro. Vestí el interior en placo, aislado en el exterior maduro y simple en los demás. El techo ha sido renovado con tejas de pizarra, con un aislamiento delgado que parece efectivo. Creo que la casa está bien aislada.
La regulación de la temperatura se realiza en la temperatura exterior (válvula mezcladora de 3 vías con regulación Vissmann). Un brote durará aproximadamente 5 horas.
El circulador del termovar está configurado a la velocidad 2.
El área calentada es de alrededor de 150 m² en este momento, pero aumentará a 200 m² en el futuro.
Para el aislamiento, es una antigua casa de piedra y ladrillo, de 50 cm de grosor, el cemento es barro. Vestí el interior en placo, aislado en el exterior maduro y simple en los demás. El techo ha sido renovado con tejas de pizarra, con un aislamiento delgado que parece efectivo. Creo que la casa está bien aislada.
La regulación de la temperatura se realiza en la temperatura exterior (válvula mezcladora de 3 vías con regulación Vissmann). Un brote durará aproximadamente 5 horas.
El circulador del termovar está configurado a la velocidad 2.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
No conozco su caldera particular, pero tengo la experiencia de una caldera de registro de turbo unical inverso.
La regulación del aire primario y secundario depende en gran medida de la madera que quemas si quieres optimizar la combustión.
Debo tener en algún lugar un documento que ofrezca una descripción general de estos ajustes.
Veré si lo encuentro
La regulación del aire primario y secundario depende en gran medida de la madera que quemas si quieres optimizar la combustión.
Debo tener en algún lugar un documento que ofrezca una descripción general de estos ajustes.
Veré si lo encuentro
0 x
Re: Optimizando el uso de calderas de combustión inversa
duduf escribió:
En uso, me sorprende no calentar todo el tanque en una sola carga por estas temperaturas suaves. La caldera gira alrededor de 75 a 78 ° C, cuando creo que debería subir más.
.
1) Tiene una instalación con tanque de compensación (importante: ¡es bueno!) Y regulación de 3 vías (también es bueno).
2) Sobre el principio de tal instalación:
a) el globo almacena las calorías liberadas por la oleada
b) la regulación los usa tal como debería (dependiendo de la temperatura exterior) ...
c) para que cuando hagas un brote, puedas ir "lleno", tener una combustión limpia, sin preocuparte de si tu casa necesita muchas o pocas calorías ya que el búfer está ahí para eso ... Esto es muy bueno (porque la combustión es más limpia)
d) si todo está bien calculado, el tamaño del hogar de su caldera (la cantidad de madera que puede poner allí) es tal que corresponde a la cantidad de calor que puede almacenar su globo ...
Entonces ahí, frente a su "problema" (¡que puede que no sea uno!), Dos o tres hipótesis:
a) el cálculo no es correcto; ¿El hogar es demasiado pequeño?
b) lo que equivale a lo mismo: como no hace mucho frío, ¿no estás cargando completamente?
c) u otra variante: su madera no es lo suficientemente energética: ¿madera dispersa (madera dura blanda, madera blanda)?
d) o finalmente, y ahí sería más grave: tu leña no está lo suficientemente seca y parte de las calorías se utilizan para "evaporar" el agua, que hace humo y se condensa en la chimenea, por lo tanto marrón, por lo tanto tarde o temprano un incendio en la chimenea ...
Si a), se verá obligado a encenderse más de lo debido, para recargar el búfer con más frecuencia de la que desea (de lo contrario, está bien) ... En este sentido, este n no es peligroso! (lo contrario puede ser un problema, porque no puede detener el fuego y, por lo tanto, la caldera puede sobrecalentarse)
Si b), no te digo la solución, habrás encontrado ... c) yd) también en otro lugar ...
Último punto: siempre que la temperatura del tampón sea suficiente (más alta que la temperatura del agua que sale en el circuito de calefacción, calculada por su regulación), esto no afectará su calefacción. Debe entenderse que la caldera + tanque es una cosa (producción y almacenamiento de calorías); regulación por otra válvula de 3 V (use, según sea necesario, estas calorías; y solo según sea necesario, si su curva está configurada correctamente).
Dejo a Dirk sobre el tema de la configuración del aire. No conozco este tipo de caldera.
0 x
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
modo de broma activado
Interesante, este término "combustión inversa". Pensé por un momento que era como el fénix: que el fuego reconstituyó la madera de estas cenizas ....estoy decepcionado !
modo de broma desactivado
Si alguien pudiera resumir rápidamente este principio para mí, solo para poder seguirte. Gracias.
Interesante, este término "combustión inversa". Pensé por un momento que era como el fénix: que el fuego reconstituyó la madera de estas cenizas ....estoy decepcionado !
modo de broma desactivado
Si alguien pudiera resumir rápidamente este principio para mí, solo para poder seguirte. Gracias.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
un diagrama pequeño es mejor que un discurso largo:
Una de las ventajas es que puede cargar la caldera enormemente en los registros y se quemarán a medida que avanza.
la otra ventaja está ligada a la combustión en sí, que es diferente porque la madera se "gasifica" y el gas producido se quema.
Esta combustión es más completa y las admisiones separadas de aire primario y secundario permiten un buen control de la combustión.
Una de las ventajas es que puede cargar la caldera enormemente en los registros y se quemarán a medida que avanza.
la otra ventaja está ligada a la combustión en sí, que es diferente porque la madera se "gasifica" y el gas producido se quema.
Esta combustión es más completa y las admisiones separadas de aire primario y secundario permiten un buen control de la combustión.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
cosa prometida; lo debido:
Aquí está la página sobre la regulación del aire primario y secundario en una caldera de leña invertida. (especialmente el párrafo de sugerencias generales)
para adaptarse de acuerdo con su caldera, pero los principios principales siguen siendo los mismos: funciones y configuraciones de aire primario y secundario respectivas mediante la observación de la llama (a través de la ventana)
buena lectura
Aquí está la página sobre la regulación del aire primario y secundario en una caldera de leña invertida. (especialmente el párrafo de sugerencias generales)
para adaptarse de acuerdo con su caldera, pero los principios principales siguen siendo los mismos: funciones y configuraciones de aire primario y secundario respectivas mediante la observación de la llama (a través de la ventana)
buena lectura