ajuste emite Thermovar depósito de la caldera de madera + tampón
publicado: 19/11/13, 18:17
Hola a todos
Me permito publicar aquí para recibir comentarios sobre la instalación y encender mi linterna.
Permítanme contarles acerca de mi instalación, por lo que tengo una caldera de leña de combustión inversa MORVAN de 22KW acoplada a un tanque tampón de 1000L (suministro de boquillas altas y bajas y la misma salida). Instalación realizada completamente por mí mismo después de la compra de la caldera de segunda mano. Mi casa tiene 120m2, instalación en renovación en PER (múltiple de distribución arriba) con radiadores de acero clásicos. Una válvula motorizada de 3 vías suministra el circulador de calentamiento y es controlada por un regulador de la ley del agua.
Mi caldera generalmente calienta entre 78 y 84 ° en la posición de velocidad del termovar 1. Punto de ajuste de temperatura 19.5 ° día y 17 ° noche (no puedo bajar a causa del bebé).
En momentos como ahora + 2 ° durante el día -2 ° por la noche cuando llego a casa a las 18 p.m., la casa cayó a alrededor de 18 ° (globo a 30 °) y una buena carga y media entre las 18 p.m. y las 23 p.m. me permite Vuelva a la temperatura correcta en el interior y recargue el globo que debería llegar a 80 ° alrededor de la 1 am, creo. Esta instalación funciona bien, pero por las temperaturas que llegan, trato de ajustar mi configuración para ver dónde puedo guardar qq calorías en mi globo para extender mi temperatura durante el día y para eso tengo preguntas que me vienen a la mente .
Si pudiera evitar 2 cargas al día, me vendría muy bien.
La temperatura de encendido del circulador de mi Thermovar (grupo de recirculación de la caldera de globo) se establece en 65 ° a través de una sonda aquastat en una llave de caldera. Me pregunto si esta configuración es correcta porque me hace hacer la siguiente pregunta:
- Al final del calentamiento cuando no hay más leña, la caldera baja de temperatura (80 ° 70 ° 60 ° etc.) y terminaremos con el globo (cargado a 75/80 ° ver 85 °) que estará más caliente que el cuerpo de la caldera. Entonces, con una configuración para activar el circulador termovar a 60 ° (con el activador delta activado), será el tanque el que calentará la caldera ... a esta temperatura (tal vez dos horas o más si el agua 75 pases de forma permanente). Comemos las calorías en el globo por nada en este caso, ¿verdad? ¿No deberíamos elevar la temperatura del aquastat? Por otro lado, también me digo a mí mismo que cuanto más gira la circulación del globo durante la noche (aquastat se pone bajo y un gran tronco antes de acostarse), más calentará el agua que regresa de los radiadores en el fondo del globo durante el avivamiento nocturno. . No sé qué es lo más ventajoso en ese momento como escenario. Que piensas
- Otra pregunta sobre la configuración de mi regulador que me permite "restringir" la temperatura de inicio de los radiadores. El ajuste de fábrica es de 60 °, lo que no impide que el radiador esté hirviendo cuando la válvula está completamente abierta (es imposible mantener la mano sobre ella). Si bajo este punto de ajuste a 50, por ejemplo, ¿cree que ahorraría dinero en mi tanque (como resultado, relanzando menos energía) o, de lo contrario, el tiempo de calentamiento adicional para alcanzar el punto de ajuste finalmente no será un ahorro? ¿Qué pasa con la regulación dependiente del agua que adapta la T ° del agua de arranque a la temperatura exterior si me ajusto a 50 ° y es -10 ° fuera ...
de antemano gracias por aquellos que tendrían agua para llevar a mi fábrica o por sus comentarios.
Me permito publicar aquí para recibir comentarios sobre la instalación y encender mi linterna.
Permítanme contarles acerca de mi instalación, por lo que tengo una caldera de leña de combustión inversa MORVAN de 22KW acoplada a un tanque tampón de 1000L (suministro de boquillas altas y bajas y la misma salida). Instalación realizada completamente por mí mismo después de la compra de la caldera de segunda mano. Mi casa tiene 120m2, instalación en renovación en PER (múltiple de distribución arriba) con radiadores de acero clásicos. Una válvula motorizada de 3 vías suministra el circulador de calentamiento y es controlada por un regulador de la ley del agua.
Mi caldera generalmente calienta entre 78 y 84 ° en la posición de velocidad del termovar 1. Punto de ajuste de temperatura 19.5 ° día y 17 ° noche (no puedo bajar a causa del bebé).
En momentos como ahora + 2 ° durante el día -2 ° por la noche cuando llego a casa a las 18 p.m., la casa cayó a alrededor de 18 ° (globo a 30 °) y una buena carga y media entre las 18 p.m. y las 23 p.m. me permite Vuelva a la temperatura correcta en el interior y recargue el globo que debería llegar a 80 ° alrededor de la 1 am, creo. Esta instalación funciona bien, pero por las temperaturas que llegan, trato de ajustar mi configuración para ver dónde puedo guardar qq calorías en mi globo para extender mi temperatura durante el día y para eso tengo preguntas que me vienen a la mente .
Si pudiera evitar 2 cargas al día, me vendría muy bien.
La temperatura de encendido del circulador de mi Thermovar (grupo de recirculación de la caldera de globo) se establece en 65 ° a través de una sonda aquastat en una llave de caldera. Me pregunto si esta configuración es correcta porque me hace hacer la siguiente pregunta:
- Al final del calentamiento cuando no hay más leña, la caldera baja de temperatura (80 ° 70 ° 60 ° etc.) y terminaremos con el globo (cargado a 75/80 ° ver 85 °) que estará más caliente que el cuerpo de la caldera. Entonces, con una configuración para activar el circulador termovar a 60 ° (con el activador delta activado), será el tanque el que calentará la caldera ... a esta temperatura (tal vez dos horas o más si el agua 75 pases de forma permanente). Comemos las calorías en el globo por nada en este caso, ¿verdad? ¿No deberíamos elevar la temperatura del aquastat? Por otro lado, también me digo a mí mismo que cuanto más gira la circulación del globo durante la noche (aquastat se pone bajo y un gran tronco antes de acostarse), más calentará el agua que regresa de los radiadores en el fondo del globo durante el avivamiento nocturno. . No sé qué es lo más ventajoso en ese momento como escenario. Que piensas
- Otra pregunta sobre la configuración de mi regulador que me permite "restringir" la temperatura de inicio de los radiadores. El ajuste de fábrica es de 60 °, lo que no impide que el radiador esté hirviendo cuando la válvula está completamente abierta (es imposible mantener la mano sobre ella). Si bajo este punto de ajuste a 50, por ejemplo, ¿cree que ahorraría dinero en mi tanque (como resultado, relanzando menos energía) o, de lo contrario, el tiempo de calentamiento adicional para alcanzar el punto de ajuste finalmente no será un ahorro? ¿Qué pasa con la regulación dependiente del agua que adapta la T ° del agua de arranque a la temperatura exterior si me ajusto a 50 ° y es -10 ° fuera ...
de antemano gracias por aquellos que tendrían agua para llevar a mi fábrica o por sus comentarios.