Trabajos de fontanería o agua sanitaria (caliente, fría, limpia o usada). Gestión, acceso y uso del agua en el hogar: perforación, bombeo, pozos, red de distribución, tratamiento, saneamiento, recuperación de agua de lluvia. Procesos de recuperación, filtración, descontaminación, almacenamiento. Reparación de bombas de agua. Gestionar, utilizar y ahorrar agua, desalación y desalación, contaminación y agua ...
Mattlive
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 17/02/09, 17:22

Alimentar el agua de lluvia en los baños




por Mattlive » 17/02/09, 17:29

¡Hola

Aquí me gustaría abastecer mis inodoros con el agua de mi tanque de agua de lluvia, ya he leído algún tema anterior, en particular en una bomba supresora, el problema es que no obtuve nada ... alguien podría explicarme? . De lo contrario, tuve la idea de alimentar mis inodoros con una bomba normal, pero al "mover" el interruptor directamente a mi inodoro ... básicamente enciendo la bomba en mi inodoro cuando necesito agua para llenar la descarga. agua ... ¿cuándo crees?
Gracias por sus respuestas (incluso si la pregunta puede parecer estúpida para los especialistas)
0 x
salsitawapa
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 03/02/09, 16:49




por salsitawapa » 17/02/09, 17:46

Hola, al principio puse un relé en el sistema de luz que arrancó la bomba cuando apagué la luz del inodoro. La bomba se detuvo después de 15 minutos. Reemplacé rápidamente este sistema porque la bomba estaba funcionando más de lo necesario. Así que agregué un tanque de vejiga + interruptor de presión en mi garaje y ahora no hay más problemas. Echa un vistazo a irrijardin.fr hay tanques ... Pero te aconsejo tu idea.
0 x
marc91
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 30
Inscripción: 09/11/08, 13:18
x 2




por marc91 » 21/05/09, 17:37

¡Hola

deberíamos ponerle un ajuste a las micras 50
Por otro lado, ¿tiene conexión con el agua de la ciudad en caso de emergencia?
en caso afirmativo, debe poner un flujo de retorno (obligatorio) entre las dos redes

saludos marc
0 x
cansado de los ecolos del gogo
salsitawapa
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 03/02/09, 16:49




por salsitawapa » 21/05/09, 17:45

Lo hago de forma manual. ¿Cómo hacerlo automáticamente? Gracias
0 x
marc91
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 30
Inscripción: 09/11/08, 13:18
x 2

desconexión




por marc91 » 21/05/09, 18:21

compre un dispositivo de prevención de reflujo, modelo para calefacción por expl, o coloque dos válvulas, con una válvula de retención entre las dos

El objetivo es evitar que la red de agua de lluvia contamine el sistema de agua potable.
0 x
cansado de los ecolos del gogo
salsitawapa
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 26
Inscripción: 03/02/09, 16:49




por salsitawapa » 21/05/09, 18:50

Las válvulas de retención las puse. Por contra, no puedo encontrar nada que me explique correctamente el preventor de reflujo ... Si tiene un sitio.
Merci
0 x
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 950
Inscripción: 10/08/07, 17:22
x 2




por boubka » 21/05/09, 19:18

la válvula anti retorno + es suficiente, reemplaza el disconector y especialmente cuesta 10 veces más barato
0 x
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 21/05/09, 23:15

Anti devoluciones son deseables, incluso obligatorias

- a la entrada de la casa (obligatorio en todas las circunstancias)
- en la unión del circuito de agua del tanque - circuito de agua de la ciudad
- en la composición del agua de calefacción central

¡no es muy caro de todos modos!
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
pequeño gorrión
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 214
Inscripción: 30/09/06, 21:23
Localización: Sud-Ouest




por pequeño gorrión » 22/05/09, 07:58

Bonjour,

Debo señalar aquí que cualquier ensamblaje que permita una conexión física entre las diferentes redes interiores está prohibido en adelante.

ya no se autoriza ningún montaje del tipo doble-válvulas, válvulas + antirretorno, anti-máquina o anti-bazar, incluso los propios antirretorno !! (que no previenen un posible aumento de bacterias aunque evitan cualquier "retorno de agua" ..)

el principio de desconexión "por desbordamiento total con rotura de carga" , tal como se aplica a las estaciones de bombeo automatizadas (que ahora instalan todos los instaladores) aprobadas según la norma EN1717 ...
0 x
así hola a ti !! ...
pequeño gorrión
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 214
Inscripción: 30/09/06, 21:23
Localización: Sud-Ouest




por pequeño gorrión » 22/05/09, 08:04

.

extraer de Decreto de 17 de diciembre de 2008 relativo al control de instalaciones privadas de distribución de agua potable, obras de extracción, pozos y pozos y obras de recuperación de aguas pluviales :

II Control de instalaciones privadas de distribución de agua de extracción, pozos o pozos y recuperación de agua de lluvia:
1 ° .....
2 ° Con respecto a las instalaciones privadas de distribución de agua de recuperación de agua de lluvia:
El agente del servicio público de agua potable verifica:
- lasin conexión temporal o permanente la red de agua de lluvia con la red pública de distribución de agua potable;
- la existencia de un desconexión por desbordamiento total si el sistema de distribución de agua de lluvia se completa con agua de la red pública de distribución de agua potable.


cordialmente
0 x