Trabajos de fontanería o agua sanitaria (caliente, fría, limpia o usada). Gestión, acceso y uso del agua en el hogar: perforación, bombeo, pozos, red de distribución, tratamiento, saneamiento, recuperación de agua de lluvia. Procesos de recuperación, filtración, descontaminación, almacenamiento. Reparación de bombas de agua. Gestionar, utilizar y ahorrar agua, desalación y desalación, contaminación y agua ...
kilo
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 8
Inscripción: 04/07/12, 19:19

Tanque de vejiga y agua de lluvia: ¿compatible?




por kilo » 05/07/12, 18:41

Hola,

nuevo niño en el forum, Estoy a punto de instalar un sistema de recuperación de agua de lluvia desde un pozo enterrado (4m3) usando una bomba sumergible y un tanque de presión con vejiga de butilo (grupo hidrófobo). El agua de lluvia se utilizará para 2 inodoros, así como para regar el jardín.

Siguiendo el consejo de varias personas, ya he invertido en un tanque grande de 200 litros para tener una buena capacidad útil (alrededor de 40 litros) y, por lo tanto, minimizar el arranque de la bomba, especialmente para el uso de WC.

El problema es que pude leer en varios sitios y forums Alemanes que se recomienda encarecidamente no utilizar tanques de vejiga de goma (butilo) para el agua de lluvia. La razón es que las bacterias presentes de forma natural en el agua de lluvia, en ausencia de aire, comienzan a comerse la vejiga y rápidamente la terminan perforando ... Esto no es un problema de olor. vinculado a las bacterias, sino a la fiabilidad misma del grupo hidróforo que se pondría en duda en el uso del agua de lluvia (que no es el caso del agua potable, por supuesto).

Nunca había oído hablar de bacterias que comieran caucho, pero en cualquier caso para los alemanes, la única forma de bombear agua de lluvia es con una bomba automática sin globo. Que piensas ¿Tiene sistemas de agua de lluvia que funcionan con un tanque de vejiga sin tener que cambiar la vejiga cada 2 años?

Gracias por sus comentarios!

PS:
Un enlace para quienes leen alemán:
http://www.rewalux.com/ratgeber/rat.htm#Pumpen (vaya a la sección Pumpen /
casa de agua)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2485
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 359




por Forhorse » 05/07/12, 20:45

Como ya tienes la pelota, podrías usarla y ver cuánto durará ...
0 x
kilo
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 8
Inscripción: 04/07/12, 19:19




por kilo » 05/07/12, 20:52

Hola,

Solo tengo la pelota por ahora. El resto de la instalación dependerá del recorrido a tomar porque la bomba no será la misma, las tuberías serán diferentes y no habrá presostato. Además, realmente no quiero intentar ver porque quiero lograr una instalación "compatible". Entonces, si las bombas con control de presión son la opción correcta, prefiero vender el globo nuevo y en buenas condiciones que tener que hacerlo en 6 meses o 1 año. ¿No hay recomendaciones sobre el tipo de bomba a instalar específicamente para agua de lluvia en Francia? No importa cuánto mire, no puedo encontrar ninguna información sobre estas posibles bacterias que se alimentan de las vejigas del refuerzo en el forums Francés. Quizás solo atacan a los que hablan alemán : Lol:

¿Hay alguien aquí que use un grupo de hidrófobo de vejiga para el agua de lluvia?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Conejo
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 823
Inscripción: 22/07/05, 23:50
x 2




por Conejo » 06/07/12, 00:57

Usé uno de 200l (no se da realmente) durante 4 años. no
preocupaciones. Luego me mudé. No podría volver a ponerlo en su lugar
falta de espacio Así que utilicé grupos de bajo contenido de hidróforo
rango a + -100 €. La preocupación es que estos grupos no duran más de 3 años. Es la vejiga la que cae. Por lo tanto, almaceno bombas ... durante 8 años.
Si puedo aconsejar, diría que es necesario instalar un grupo hidrófobo
con un hidróforo electrónico
La razón es que evita correr vacío cuando el tanque está vacío.
En cuanto a la vejiga, evita que la bomba funcione en el
Menos fugas de 2 gotas de agua.
Si el hidróforo permite ajustar la presión, 1.5 bares es más que suficiente en el punto más alto. En general, estos dispositivos están configurados en 4 bares, siendo una bomba de turbina la diferencia de 2 o 3 bares es un ahorro importante.
En cuanto a la bomba, no es necesario invertir en alta gama.
A menos que tenga mucho techo o viva en Inglaterra.
el stock no justificará el precio. La economía real está en el uso de
jabón de lavadora que se divide por 2 y en la esperanza de vida de
lavadoras que al menos se multiplica por 2. Tengo una miel
que tiene 12 años y hace 2 lavados al día en promedio. Los unicos
las reparaciones que tuve que hacer son 1 join de hublo (desgarro debido a objetos olvidados en la ropa),
2 bombas de evacuación (desgaste del eje que perfora la bomba) y
Los 2 amortiguadores del tanque.
Para las tuberías de agua, evite los metales y prefiera soccarex, ya que el agua de lluvia es corrosiva.
Para limitar esta acidez, tanto para la ropa como para las tuberías, coloque
una piedra caliza (tamaño de un pavimento) en el tanque y reemplazarlo
cuando es digerido + - 5 a 10 años depende del tamaño
y la composición de la piedra.
Si el tanque está hecho de concreto, cubra el interior con un mortero de hidruro. la
El problema es que el hormigón contiene metales pesados. Evitar tanto
para encontrarlos en su lino.
También proporcione un sistema de aireación (bomba de acuario)
Esto purificará el agua en el tanque después de la introducción.
materia orgánica (pájaro, hojas, musgo pero especialmente pólenes) que
se pudrirá más tarde. Cuando el agua estancada debe inyectarse con aire 10 min.
cada 2 a 3 horas.
No olvides filtrar el agua, ya que los restos de azulejos o pizarras son fatales.
a las válvulas de la lavadora o lavavajillas, lo que provoca fugas
válvulas, causando inundaciones. Lo aproveché y no te digo
no deseo La válvula de magnetización es excesivamente cara en miele.
0 x
kilo
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 8
Inscripción: 04/07/12, 19:19




por kilo » 06/07/12, 05:58

¡Gracias por estos detalles! Entonces, en promedio, dura 3 años con 1 vejiga. Cuando tuvo que cambiar la vejiga, ¿cómo fue? ¿Había una película bacteriana adentro? ¿Observó si la causa de la ruptura de la vejiga fue una rotura o fue porosa?

En cuanto a la presión del grupo hidrófobo, ya que quiero usarlo tanto para WC como para alimentar un grifo de jardín, necesito más presión. Estoy considerando 3 bares en el grifo del jardín, por lo que es necesario al menos que la presión de disparo del grupo sea de 4 bares, por lo que la bomba tendrá que proporcionar al menos 5 bares para ponerla bajo presión.
0 x
Avatar de l'utilisateur
plasmanu
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2847
Inscripción: 21/11/04, 06:05
Localización: El viaducto 07170 Lavilledieu
x 180




por plasmanu » 06/07/12, 06:21

Una pequeña idea
Transforme un viejo tanque de agua caliente de 200 litros (2 vías) en un tanque de expansión sanitaria (1 vía).
Al bloquear la salida caliente en la parte superior mediante una válvula para permitir la elección del nivel de aire interior.
Y use la salida fría como entrada / salida.
Lo intenté en casa manteniéndolo acostado: esto permitió que el primer llenado tuviera 50% de agua y 50% de aire a presión atmosférica y luego bloqueara la salida de agua caliente.
Luego se comprime el aire y el refuerzo se ajustó a 3 bares.
Todo conectado a la parte de agua fría.
Usé agua de manantial de piedra caliza, así que no las fallas de la lluvia ácida.
También quería comprar una nueva vejiga sanitaria de 200 litros que cayó legalmente del camión por menos de 100 €, pero la señora hizo una caca nerviosa: estás loco, eso es lo que debes hacer de nuevo :fruncir el ceño:
0 x
"No ver el mal, no escuchar el mal, no hablar del mal" 3 monitos Mizaru
lejustemilieu
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4075
Inscripción: 12/01/07, 08:18
x 4




por lejustemilieu » 06/07/12, 06:37

Para las tuberías de agua, evite los metales y prefiera soccarex, ya que el agua de lluvia es corrosiva.

Uso mucha agua de lluvia, y últimamente desmantelé una tubería de 20 años, estaba muy corroída, me sorprendió, porque creía que era necesario tener aire para tener una oxidación.
0 x
El hombre es por naturaleza un animal político (Aristóteles)
Avatar de l'utilisateur
Conejo
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 823
Inscripción: 22/07/05, 23:50
x 2




por Conejo » 06/07/12, 11:15

kilou escribió:¡Gracias por esos detalles! Entonces, en promedio, dura 3 años con 1 vejiga. Cuando tuvo que cambiar la vejiga, ¿cómo fue? ¿Había una película bacteriana en el interior? ¿Pudiste observar si la causa de la ruptura de la vejiga fue un desgarro o era porosa? "
Presencia de una película bacteriana y porosa. Con agua de lluvia el
La película bacteriana es inevitable. No debes beber esta agua a menos que
ser altamente inmune


kilou escribió:En cuanto a la presión del grupo hidrófobo, ya que quiero usarlo tanto para WC como para alimentar un grifo de jardín.

Para el WC 1 barra es suficiente. Para el grifo del jardín no es el
presión que importa pero el flujo. Mientras la resistencia interna de
conducto y la columna de agua está por debajo de 1 bar no tendrá preocupaciones.
Pero si digo 1.5 bares es porque el interruptor de presión no permite ir
baja y porque cuando la bomba enciende el golpe
Belier suelta el interruptor de presión.
Al reducir la presión, las tuberías
durará más tiempo

Plasmanu escribió:Transforme un viejo tanque de agua caliente de 200 litros (2 vías) en un tanque de expansión sanitaria (1 vía).
Al bloquear la salida caliente en la parte superior mediante una válvula para permitir la elección del nivel de aire interior.
Y use la salida fría como entrada / salida.
Lo intenté en casa manteniéndolo acostado: esto permitió que el primer llenado tuviera 50% de agua y 50% de aire a presión atmosférica y luego bloqueara la salida de agua caliente.
Luego se comprime el aire y el refuerzo se ajustó a 3 bares.


Es el principio del antiguo hidróforo, antes de la vejiga de goma.
Solo precaución a tomar, verifique regularmente el nivel del agua especialmente
cuando la bomba arranca con demasiada frecuencia. Pero se puede evitar con
dejando una ligera toma de aire en la succión de la bomba e instalando
Una purga automática al desbordamiento de aire del tanque. (hacia el centro)
Un poco de lectura en esta área: http://www.systemed.fr/forum-bricolage/ ... 28513.html

Lejustemilieu escribió:Me sorprendió, porque creía que era necesaria la presencia de aire para tener una oxidación.

El agua de lluvia es ácida, por lo que debe neutralizarse con
una piedra caliza Solo visite un tanque de concreto usado
darse cuenta de que el agua disuelve el cemento del hormigón.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2485
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 359




por Forhorse » 06/07/12, 11:20

+1 con Plasmanu
En el pasado no había vejiga ni membrana, era un simple tanque galvanizado montado verticalmente, el aire estaba directamente en contacto con el agua.
Simplemente vuelva a inflar el tanque con aire de vez en cuando (por cierto, exactamente como aquellos con una vejiga ...)
Para mis abuelos había eso (ambos) y eso se mantuvo durante años a pesar del agua muy ácida de las montañas de los Vosgos.

Pero, francamente, te tomas la cabeza por nada. Una unidad de refuerzo cuesta un máximo de 100 € en comercio e incluye todo lo que necesita (bomba, interruptor de presión y tanque)
las actuaciones son correctas, la vida útil también. Y si desea mejorar la presión de salida y / o la velocidad de flujo, solo tiene que abrirlos y modificarlos un poco para bloquear el venturi que se usa para el autocebado (pero que de repente reduce considerablemente el rendimiento)

A menudo llegamos al final debido a un manejo inadecuado (funcionamiento en seco prolongado) o debido a las heladas, pero rara vez por el desgaste normal ...
0 x
kilo
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 8
Inscripción: 04/07/12, 19:19




por kilo » 07/07/12, 10:21

Un tanque sin membrana tiene una reserva útil muy baja en comparación con los tanques de vejiga y a menudo es necesario rellenar el aire porque se disuelve en agua. La vejiga supera estos problemas.

¡Digamos que un sistema de recuperación de agua de lluvia para abastecer los baños debe ser confiable! ¿Por qué entonces los alemanes se oponen tan ferozmente a los tanques de vejiga al punto de recomendar solo bombas automáticas?