Circulación forzada de agua a través de colectores solares.

La energía solar térmica en todas sus formas: la calefacción solar, agua caliente, la elección de un colector solar, la concentración solar, hornos y cocinas solares, almacenamiento de energía solar mediante el tampón de calor, solar de la piscina, aire acondicionado y frío solar ..
De ayuda, asesoramiento, instalaciones y ejemplos de logros ...
bernardd
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2278
Inscripción: 12/12/09, 10:10
x 1




por bernardd » 01/09/10, 10:17

Usar solo convección para colectores solares térmicos es un poco difícil porque a menudo los colectores son más altos que la reserva y son el lado caliente.

Dada la ubicación, podría ser interesante colocar los sensores a unos pocos metros de altura en una estructura similar a una pérgola, un poco separados entre ellos para dejar un área sombreada debajo, para cultivar plantas que les guste más sombra.

Con respecto a los colectores solares, normalmente alcanzamos 140Wp / m2 actualmente, o 1,4kWp para 10m2: esto debería ser suficiente para 1kW de potencia de la bomba, incluso con una pérdida debido al aumento de temperatura de los paneles. Será necesario proporcionar capacidades o una batería para la demanda de energía al inicio.
0 x
Hasta pronto!
Cylar
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 5
Inscripción: 15/05/10, 02:25
Localización: Camerún




por Cylar » 01/09/10, 15:42

dedeleco escribió:El agua que circula, se eleva a 3 m de altura, pero baja a 0 m en consecuencia y, por lo tanto, el trabajo es mucho menor que el de elevar 600m3 de agua a 3 m, ya sea con gravedad g = 9,81 m / s2 y 3600 por hora un trabajo de 600x1000x3x9,81 / 3600 = 4,9KWh y me pregunto cómo se obtienen 28KWh ???


Usé esta fórmula: http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
0 x
bernardd
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2278
Inscripción: 12/12/09, 10:10
x 1




por bernardd » 01/09/10, 16:03

Normal entonces: es la energía necesaria para elevar el agua.

Pero en un circuito cerrado una vez lleno, hay tanta agua bajando como subiendo. La potencia de la bomba sirve únicamente para crear una velocidad y para compensar las pérdidas de "fricción" para simplificar, es decir, las pérdidas de carga.

Por lo tanto, la potencia requerida será más de lo que se dijo anteriormente, del orden de 1 o 2 kW máximo si los tubos están bien dimensionados.

Entonces, un área de alrededor de 10m2 de paneles fotovoltaicos.

Ahora, se necesita más información sobre las características de los tubos para el agua.

Si no, ¿qué tipos de paneles térmicos desea usar?
0 x
Hasta pronto!
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 01/09/10, 16:15

Este sitio confuso http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
preocupaciones:
La potencia de una bomba solar depende de 2 factores esenciales

ya sea bombeando concretamente por un pozo en aguas subterráneas subterráneas con paneles solares voltaicos (especialmente en el Sahara).
Calcula:
Potencia del campo solar en vatios-pico (Wp)

se requieren paneles solares y no se requiere bomba !!
Cálculo de la potencia del campo solar.
Pc = 2,5xVxHMT / (IxR)
PC: Potencia del campo solar en vatios-creta (Wp)
V: volumen de agua que se bombeará por día en m3
HMT: Altura total de entrega en m (incluida caída de presión)
I: luz solar promedio en el área en kWh / m2
A: eficiencia general del sistema de bombeo.
(50% bombas de desplazamiento positivo; 30% bombas centrífugas)

¡aumente este poder máximo del fabricante si la luz del sol I disminuye mientras pasa del Sahara a nuestras instalaciones, porque el panel pierde el sol!
¡En el círculo polar, no muy soleado, necesitarías un megavatio!

¡Una bomba de circulación es exactamente lo contrario, con menos sol, el agua se calienta menos rápido y, por lo tanto, su potencia debe disminuir!

Por lo tanto, esta fórmula no tiene nada que ver con su problema de bomba de circulación para 200m2 de paneles solares térmicos.

¡Cuando tomamos una fórmula en la red, es crucial entenderla en su significado concreto, de lo contrario, dejamos las decoraciones con cálculos aberrantes!
0 x
Avatar de l'utilisateur
zorglub
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 501
Inscripción: 24/11/09, 10:12




por zorglub » 01/09/10, 21:02

personalmente, pienso:
Sería mejor tener 4 bombas de 15m3 / ho aproximadamente 1.5 kw por bomba con una capacidad de 3 bar - suficiente -
esto permitiría utilizar el rendimiento máximo dependiendo de la potencia eléctrica disponible
segundo: asegúrese de que los circuitos de agua asignados a cada bomba se correspondan lo más posible con el caudal de las bombas para evitar una caída de presión máxima (poner los circuitos en paralelo) y evitar un consumo eléctrico excesivo
Ej: tengo una bodega vacía de 12.5m3 / h entrega 33 m de potencia 850 w
es decir que la potencia máxima solo se utilizará si la carga máxima está presente (es decir, 30 m de descarga o caída de presión equivalente), lo que no será el caso
a flujo máximo y mínimo pc = bajo consumo
0 x
Todas las mañanas se mira desnuda en un gran hielo después de 3 minutos verá que su casa y su peor película ......
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 01/09/10, 23:33

Cylar escribió:
¿Qué potencia máxima del panel fotovoltaico debe instalarse para operar una bomba eléctrica que debe hacer circular 600 metros cúbicos de agua a través de 200 m² de colectores planos en 12 horas?

¿Cómo se calcula este flujo de 50m3 / h?
¿Cuánto calientas esta agua?
¿Has comprobado bien?
Tengo la impresión de que solo calentará esta agua al máximo solar de 1KW / m2 con 200m2 y 600m3 en 12 horas ¡¡¡de 3,4 ° C !!!!!!
Puede reducir el flujo en un factor de 10 a 20 dada la eficiencia de los colectores al calentar de 30 a 40 ° C además de la temperatura ambiente y tomar un circulador de calefacción central convencional. !!

mi cálculo: potencia solar 200x1000W dividido por la energía requerida para calentar la cantidad de agua que fluye por segundo 4186x600 / (12x3600) (capacidad térmica del agua 4186 J / Kg ° C y 13,9l / s):
200x1000/(4186x600/(12x3600)=3,4°C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3 ... e_massique

¡Incluso con 200KW no calentamos, cada segundo, tanta agua como esa, por ejemplo, radiador de camión!

¡Los cálculos son muy concretos y los errores pueden costar 10 veces más!

Además, compruebe que no estoy equivocado, también !!
0 x
Avatar de l'utilisateur
zorglub
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 501
Inscripción: 24/11/09, 10:12




por zorglub » 02/09/10, 20:32

¿Cómo se calcula este flujo de 50m3 / h?

¡bien 600 m3 en 12 horas = 50 m3 en 1 hora!

Creo que un circulador de calefacción central no es suficiente como máximo 5 m3 / hy no sube a la guerra por encima de 0.8 bar
y para calentar el agua debe pasar varias veces a través de los colectores, incluso si están a 70/80 °, por lo tanto, necesita flujo. pero soy escéptico sobre la suficiencia de la superficie para calentar 600m3 de agua
si tomo el caso de mi cúmulo: tarda 8 ha 900 w para calentar 70 l de agua a 65 °
900 * 8 = 7200 wh
por eso para 600m3 es necesario

(7200/70) x 600.000 = 61.714 wh en 000h
en 12 horas (61.714.000 x8) / 12 = 41.142.000 wh
No sé si mi aproximación es buena, ¿qué te parece?
0 x
Todas las mañanas se mira desnuda en un gran hielo después de 3 minutos verá que su casa y su peor película ......
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 03/09/10, 02:27

¡bien 600 m3 en 12 horas = 50 m3 en 1 hora!

Creo que un circulador de calefacción central no es suficiente como máximo 5 m3 / hy no sube a la guerra por encima de 0.8 bar
y para calentar el agua debe pasar varias veces a través de los colectores, incluso si están a 70/80 °, por lo tanto, necesita flujo. pero soy escéptico sobre la suficiencia de la superficie para calentar 600m3 de agua
si tomo el caso de mi cúmulo: tarda 8 ha 900 w para calentar 70 l de agua a 65 °
900 * 8 = 7200 wh
por eso para 600m3 es necesario

(7200/70) x 600.000 = 61.714 wh en 000h
en 12 horas (61.714.000 xCool /12=41.142.000 wh
No sé si mi aproximación es buena, ¿qué te parece?

Si en un razonamiento usamos el resultado que estamos buscando 600m3 en 12 horas (o 50m3 / h), ¡es imposible demostrar la validez de este resultado para encontrarlo!

El calentador de agua de 900 W calienta 8 litros de agua a 70 ° C en 65 horas, lo que sin pérdidas requiere calentar de 15 ° C a 65 ° C o 50 ° C más,
70x50x4186 / 3600 = 4,07KWh en comparación con 900x8 = 7,2KWh, la diferencia da las pérdidas del calentador de agua, que pierde su calor en unas pocas veces 8h, y la expansión del agua, y el probable hecho de que se caliente en menos de 8 horas !!
Pero los 600m3 en 12 h solo calentarán más de 3,4 ° C según el razonamiento que di en la publicación anterior con 200KW de calentamiento solar. !!
200KW en 12 horas proporciona 2400KWh, energía para comparar con sus 61714KWh calculados con la eficiencia de su calentador de agua para calentar 600m3 de 15 a 65 ° C. (energía independiente del tiempo), por lo que estos 600m3 solo se calentarán a una temperatura más reducido a 50x2400 / 61714 = 1,94 ° C ¡incluso más bajo teniendo en cuenta la eficiencia de su calentador de agua!

Dado que los colectores solares rara vez dan 1KW / m2 de potencia, los 600m3 pueden reducirse en un factor de 20 o 30m3 y un flujo de 2,5m3 / h para calentar hasta 3,4x20 = 78 ° C además, muy excepcional !!
0 x
Avatar de l'utilisateur
zorglub
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 501
Inscripción: 24/11/09, 10:12




por zorglub » 03/09/10, 12:55

Di este ejemplo para comparar ...
ya habías dado las fórmulas y los cálculos ...
Por otro lado, si tenemos en cuenta la superficie en contacto con el aire del aislamiento de las superficies de las paredes (o no) del tanque, etc., etc., sus resultados pueden ser erróneos.
carece de demasiados elementos y precisiones para hacer un cálculo preciso, por lo tanto, no es necesario frotar las fórmulas
0 x
Todas las mañanas se mira desnuda en un gran hielo después de 3 minutos verá que su casa y su peor película ......
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 03/09/10, 15:47

carece de demasiados elementos y precisiones para hacer un cálculo preciso, por lo tanto, no es necesario frotar las fórmulas

¡Las fórmulas simples permiten evaluar órdenes de magnitud, sentido común, para evitar errores de un factor de 10 a 20 que pueden ser muy costosos, si pedimos equipos de gran tamaño!

Es bueno conocer la eficiencia de los sensores (podemos evaluar entre las posibilidades máxima y mínima), el tamaño del tanque de 10 a 20m3, que puede alcanzar el de una piscina en los 100 a 200m3 en el medio del edificio, climatizada en una semana de sol. !!
Ver:
para una solución funcional comercial:
http://greenershelter.org/TokyoPaper.pdf
https://www.econologie.com/forums/post176651.html#176651
0 x