Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 06/10/09, 13:26

El único problema con estos dispositivos "grid tie" es que, a diferencia de EE. UU., con nosotros, está estrictamente prohibido inyectar corriente en la red si no tiene un contrato específico para hacerlo con una instalación certificada y instalado por un profesional.

Además, creo que están calibrados para 110V 60Hz
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 06/10/09, 13:42

Muy por decirlo, el pilar de esta regulación es la parada automática de la inyección si la red llega a ser interrumpida, de modo que el personal que trabaja en la red lo haga con total seguridad.
La limpieza de la corriente inyectada (voltaje, forma de onda) también es fundamental, así como el funcionamiento de los interruptores diferenciales.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 06/10/09, 14:29

elefante escribió:Muy por decirlo, el pilar de esta regulación es la parada automática de la inyección si la red llega a ser interrumpida, de modo que el personal que trabaja en la red lo haga con total seguridad.
La limpieza de la corriente inyectada (voltaje, forma de onda) también es fundamental, así como el funcionamiento de los interruptores diferenciales.


Hola elefante

La parada automática debe realizarse necesariamente porque es la frecuencia muestreada la que hace que el dispositivo funcione, el voltaje debe ser ligeramente más alto que la red.
:D
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
darwenn
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 510
Inscripción: 16/07/09, 17:43
x 9




por darwenn » 06/10/09, 19:37

Bucle, ¿a qué precio obtuviste tu mppt? me dijiste pero no me acuerdo Google solo da reguladores mppt solares como resultado :x
0 x
Avatar de l'utilisateur
bucle
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 816
Inscripción: 03/10/07, 06:33
Localización: Picardie




por bucle » 07/10/09, 12:31

¡Hola

Respuesta a Darwenn:

Un regulador mppt es relativamente caro. Especialmente para la potencia que nos interesa, el rango de 500-1000W.
Le envío en MP el enlace al fabricante en Alemania que me lo proporcionó.

Para Dirk, Elephant y Alain:

En la descripción del primer producto:

- Atado a la red: venda energía verde directamente a la red a una tarifa premium (depende de su ubicación)
- Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT): optimice la potencia de salida
- Diseño Plug and Play, simplemente conéctelo a una toma de corriente (GFI), sin cableado
- Apilable (conecte en paralelo para una mayor salida)
- Protección de la isla: el inversor se apagará durante apagones.
- Instalación simple y segura
- Protección de polaridad inversa
- Genera onda sinusoidal pura
- Salida de potencia constante
- Salida de baja distorsión en todos los rangos
- Permitir diferentes factores de potencia de las cargas


Está bien escrito que hay un corte de energía en ausencia de una red.
Sobre la calidad de la ondulación, se especifica que es una señal sinusoidal pura, pero no veo cómo podría ser de otra manera con una fase en la onda de la red.
¿Podría un UPS como este realmente distorsionar la señal?
Les recuerdo que este es un modelo que se conecta directamente a una toma de corriente de la instalación de la vivienda cuya función esencial es "aliviar" el consumo en el contador y no revender la electricidad producida (en en este caso se necesita un segundo contador)
Incluso si un acuerdo es indudablemente obligatorio con el FEDER, no veo lo que por ley podría impedir el uso de este tipo de dispositivo (siempre que se garantice la seguridad)

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 07/10/09, 15:01

Lo importante es poder presentar un certificado de cumplimiento de la norma VDE 0126-1-1.
Este documento es requerido por el organismo aprobado que realiza la aprobación
En cuanto a los paneles, deben cumplir con IEC 61215

Desear deshacerse de estas certificaciones de inyección compromete su responsabilidad civil y penal.

Reemplace un dispositivo en una instalación certificada por una no certificada: idem.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
cola de golondrina
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 77
Inscripción: 25/01/09, 00:11

MPPT para aerogenerador?




por cola de golondrina » 15/09/12, 17:34

hola a todos y bucles,
Después de finalizar la autoconstrucción de una turbina eólica de 24V / 1200W con paso variable y regulación centrífuga con un peso mosca, tengo un MPPT victron 40A / 24V solar reg que deseo adaptar en la turbina eólica.

¿Podría este regulador funcionar después de la rectificación y el filtrado (condominio) de la corriente producida por el generador?

de hecho, ¿cuál es la diferencia entre un registro solar y un registro de viento (aparte de la parte del rectificador / filtro y el desprendimiento de carga)?

gracias por tu consejo
Imagen
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
Inscripción: 11/11/07, 17:33
Localización: Angouleme
x 264




por chatelot16 » 15/09/12, 18:46

el mppt funciona con energía solar considerando que el sol no cambia el brillo demasiado rápido y que el panel solar reacciona instantáneamente a un cambio en la corriente: por lo tanto, el mppt puede buscar la corriente que le da la máxima potencia

con la turbina eólica es más complicado: si el mppt intenta aumentar la corriente, aumentará instantáneamente la potencia al tomar la energía cinética de la hélice y reducir la velocidad: el mppt creerá que está funcionando bien caso y continuar hasta que la turbina eólica se detenga

el principio mppt no funciona: más bien necesita un anemómetro que mida la velocidad del viento y una regulación que conozca la velocidad óptima de la turbina eólica para cada velocidad del viento, o no necesariamente la velocidad, sino más simplemente el voltaje

sin anemómetro es más complicado: el regulador debe ser muy inteligente y conocer exactamente todas las características de la turbina eólica a todas las velocidades del viento

la medición de la velocidad del viento me parece más simple
0 x
cola de golondrina
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 77
Inscripción: 25/01/09, 00:11

regulador mppt del viento




por cola de golondrina » 24/09/12, 23:01

hola Chatelot
gracias por estas precisiones.
sin embargo, parece que el concepto MPPT es aplicable a una turbina eólica: http://www.schams-solar.de/download/WIN ... 500_EN.pdf
¿Este regulador no parece estar sujeto a una medición de la velocidad del viento?

Otra pregunta: ¿existe el riesgo de tostar el generador (imán permanente) de una turbina eólica, si funciona en reposo (sin carga)?
las opiniones son muy contradictorias sobre esta cuestión
gracias
cola de golondrina
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10

Re: regulador de viento mppt




por dedeleco » 24/09/12, 23:57

Cola de golondrina escribió:hola Chatelot
gracias por estas precisiones.
sin embargo, parece que el concepto MPPT es aplicable a una turbina eólica: http://www.schams-solar.de/download/WIN ... 500_EN.pdf
¿Este regulador no parece estar sujeto a una medición de la velocidad del viento?

Otra pregunta: ¿existe el riesgo de tostar el generador (imán permanente) de una turbina eólica, si funciona en reposo (sin carga)?
las opiniones son muy contradictorias sobre esta cuestión
gracias
cola de golondrina


Chatelot resumió muy bien las trampas, casi estafas de registros totalmente insuficientes de mmpt a aerogeneradores, que nunca indican los métodos de regulación con precisión en sus detalles, en particular las constantes de tiempo del mppt para poder adaptarse a las inercias del 'turbina eólica.

Este grave defecto se observó en pruebas reales de aerogeneradores en un enlace presentado en economía, que destruye la producción.

Esto se logra a través de
Adaptación controlada (1x por segundo) de aerogenerador y batería
.

es una información completamente insuficiente, porque según lo descrito por Chatelot16, si el mmpt extrae demasiado rápido de la potencia eléctrica posible de la turbina eólica en apariencia, (cada segundo), la turbina eólica con su inercia se frena progresivamente por demasiado, se ralentiza ¡demasiado, hasta que el mmpt disminuye su demanda de energía, en una turbina eólica casi se detiene para permitir que comience de nuevo y luego demasiado rápido!

El manual debe especificar en detalles precisos con métodos matemáticos, que la regulación es muy inteligente, midiendo por minutos, las características de la turbina eólica a diferentes velocidades para diferentes vientos (parámetros variables dobles que hacen que la regulación convencional sea casi imposible, y incluso es necesario agregar la tasa de turbulencia del viento que cambia fuertemente las características de la turbina eólica, además el mmpt debe medir las constantes de tiempo de inercia de la turbina eólica, y también la resistencia interna del alternador, que con V y permite conocer aproximadamente la velocidad sin carga y, por lo tanto, la velocidad del viento, que proporciona la potencia máxima que puede proporcionar el viento).
Las regulaciones sin constantes de buen tiempo son horribles, osciladores reales, incluso caóticos.

Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que funcione bien, siempre que el manual no brinde información muy detallada sobre el programa interno del mmt y lo que mide.

Sin carga, sin corriente, pero a la velocidad máxima y al voltaje máximo, las bobinas no se asan a la parrilla (a menos que el aislamiento de los cables no resista el voltaje máximo, de hecho es poco probable, excepto en el viento que da más de 300 a 1000V)
¡Pero girando demasiado rápido, las cuchillas con una gran g se romperán, como sucede a menudo!
debido a la "resistencia de carga" que se debe poner si el viento es demasiado fuerte, incluso con una batería descargada, que no está prevista en el manual.
Lógicamente, un umbral adicional de freno mecánico centrífugo es la seguridad necesaria.
Es de sentido común.
0 x

 