Contador de facturación económetro inconsistentes o no?

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Tinevez
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 13/08/13, 15:49




por Tinevez » 22/08/13, 11:21

Did67 escribió:
Tinevez escribió:
No me veo a mí mismo yendo a congelar una hora para medir el consumo de la televisión y la caja de mi casa, etc.


Si tiene un buen congelador (clasificado A o A + o incluso A ++), puede cortarlo durante 12 horas sin ningún riesgo [¡generalmente "aguantan" 48 horas sin abrir! Vea las instrucciones]

Simplemente no te olvides de volver a conectar!

Precisamente, precisamente, tengo miedo de eso (olvide volver a conectarse ...)

Did67 escribió:
Tinevez escribió:
(Mi económetro tiene enormes poderes, pero no lo he tomado en cuenta precisamente)


En el inicio? ¿O todo el tiempo? Cuanto cuesta

[en el arranque, es normal que un motor]

No lo sé, pero en 12h tengo un promedio de 25W, lo que me parece correcto para un congelador de 10 años. Me parece que la punta era 1000W, pero podría estar equivocado.

PS: A ++ lavavajillas, ¿cuánto consume por ciclo? El ciclo de minería varía de 0,7kWh (ciclo de remojo, suficiente para la mayoría de los lavados siempre que no raspe las sobras y use un líquido de lavado y no una tableta) y 1,4 kWh (ciclo muy sucio, que utiliza muy poco). No medí el agua del conso.
PS 2: es posible conectar su lavavajillas (y / o lavadora) a agua caliente para beneficiarse de su caldera (y en mi caso, el futuro calentador de agua solar)
0 x
Avatar de l'utilisateur
jlt22
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 414
Inscripción: 04/04/09, 13:37
Localización: 69 años Guingamp




por jlt22 » 22/08/13, 11:25

Tinevez escribió:Como idea del conso de tu televisor.


Consume 115 w y nunca permanece inactivo (apagado)
Por contra la caja viva naranja todavía está en uso, debo arreglarlo.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 22/08/13, 11:35

1) Para recordar, existen métodos "simples": ¿un post-it en su cafetera? ¿Una hoja grande de papel en la nevera de la cocina? Etc ...

2) Si su "pico" de energía es una grabación máxima, puede ser una fracción de segundo al inicio. Sin ningún impacto en el consumo !!!

¡El 25 W promedio no me parece una gran potencia para un motor!

3) Pedí el LV. Solo tengo sus instrucciones y el consumo "estándar". No tengo un económetro, por lo que no puedo comprometerme a proporcionar mediciones reales.

4) Sí, mi LV está en CESI. Condición: conexión muy corta. ¡El consumo de agua se ha vuelto tan bajo que de lo contrario el agua caliente simplemente llena la tubería!

Con el nuevo (6 l por ciclo), cambiaré la tubería por una de diámetro 10 mm.

Segunda condición: tener una válvula termostática (¡normalmente obligatoria!) Calibrada en 60 ° a la salida de CESI (para no quemar la válvula solenoide, ni niños que abren inadvertidamente el agua caliente) - por encima de 65 °, quemaduras garantizadas!)

Para LL, es más complicado porque el ciclo de lavado sigue dos ciclos de aclarado. Si no tienes un "sistema" consumirá mucha agua caliente por nada (enjuague).

Había montado un bypass, pero era necesario estar cerca. No funcionó con eficacia. Demasiado convincente.

Compraré un LL con doble entrada de agua caliente / fría y lo colocaré al lado de CESI. Para información, y sin anuncios, identifiqué este, vendido (un motor de búsqueda que debería encontrar): Bosch Avantixx 8 VarioPerfect WAQ28311FF
0 x
Tinevez
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 13/08/13, 15:49




por Tinevez » 22/08/13, 11:46

Did67 escribió:2) Si su "pico" de energía es una grabación máxima, puede ser una fracción de segundo al inicio. Sin ningún impacto en el consumo !!!

Sí, sí, sé que 25W es correcto y solo es una sugerencia. Por otro lado, los 25W están distribuidos de manera desigual, por lo que falsifica algunas medidas, eso es todo.
0 x
Avatar de l'utilisateur
jlt22
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 414
Inscripción: 04/04/09, 13:37
Localización: 69 años Guingamp




por jlt22 » 22/08/13, 12:26

Tinevez escribió:
PS: A ++ lavavajillas, ¿cuánto consume por ciclo? El ciclo de minería varía de 0,7kWh (ciclo de remojo, suficiente para la mayoría de los lavados siempre que no raspe las sobras y use un líquido de lavado y no una tableta) y 1,4 kWh (ciclo muy sucio, que utiliza muy poco). No medí el agua del conso.
PS 2: es posible conectar su lavavajillas (y / o lavadora) a agua caliente para beneficiarse de su caldera (y en mi caso, el futuro calentador de agua solar)


Tengo un LV Brant A ++, su consola varía según los programas de 0,8 a 1,8 kw.

Lo usamos en ECO: prelavado, lavado 55 ° C, enjuague, enjuague en caliente, secado, tiempo de ciclo 130 a 150 mn; lavandería en tableta; Consumo dado: 1,3 a 1,4 kw

Lo conecté desde el principio en el agua caliente (caldera de gas), pero nunca medí su verdadero conso.

Prefiero dejar la lavadora en agua fría porque hacemos 80% de nuestra ropa a 30 ° C. De lo contrario, debería agregar una válvula termostática con el riesgo de olvidarse cuando pasamos de lo caliente a lo frío.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
Inscripción: 11/11/07, 17:33
Localización: Angouleme
x 264




por chatelot16 » 22/08/13, 12:49

Did67 escribió:¡El 25 W promedio no me parece una gran potencia para un motor!


Veo un congelador cuyo compresor produce 150w cuando gira: si está bien aislado y con el termostato ajustado a una temperatura razonable, no gira a menudo

25 / 150 = 1 / 6 que es bastante probable

El problema es que solo hay que abrirlo un poco más para buscar algo en el fondo para aumentar considerablemente el consumo.

Mi solución preferida es el vatímetro pequeño tomado así que el
https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html


También vigila el refrigerador, se cree que consume menos porque hace menos frío, pero abre la puerta más a menudo y hay más fugas en la puerta.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 22/08/13, 14:02

Sí estoy de acuerdo.

Por "gran poder", reaccioné a la publicación de Thivenez que había usado este término ...

¡Sigue siendo que su consumo es alto sin que uno encuentre por qué! Su consumo en el congelador parece normal.

Creo que tendremos que empezar por instalar un contador de del Consumo (sin alimentación) y realice la medición una noche (p. ej., 23 h a 6 h) después de haber cortado todo (incluido el congelador que no teme a nada / refrigerador - vacío de todo lo que sea sensible - ¡el bistec se corta! - antes).
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
Inscripción: 11/11/07, 17:33
Localización: Angouleme
x 264




por chatelot16 » 22/08/13, 14:31

Cortar el congelador durante 12h es una trampa: entonces consumirá mucho más para volver a la temperatura correcta

es mejor poner un enchufe de vatios en el congelador y en el refrigerador, y siempre dejarlos enchufados

Estos enchufes tienen al menos la función 2 más útil: indicación de energía instantánea y conteo de energía, ¡como un medidor edf!
https://www.econologie.com/shop/prise-el ... p-238.html

no es porque se haya hecho para medir un dispositivo en un zócalo que impide usarlo en un tablero eléctrico: siempre se puede desconectar el 2 son en una mesa y hacer que pasen por un enchufe y un enchufe. Mujer, o podemos interponer este wattmettre.

También podemos colocar temporalmente este wattmetre en toda la tabla y verificar que proporcione la misma figura que el medidor edf, teniendo cuidado de no hacer un caos exuberante en un momento que no exceda el 16A de este wattmetre.
0 x
Tinevez
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 13/08/13, 15:49




por Tinevez » 22/08/13, 14:52

Mi económetro ya tiene la función de medir el total de la consola (además de mostrar la potencia instantánea). Así es como sé la potencia promedio de mi refrigerador y mi congelador (hice pruebas 12h en cada uno, con aperturas poco frecuentes, pero con aperturas de todos modos)

No realmente en mi caso, no entiendo, tengo la impresión de que cada Wh consumido, mi medidor carga un poco más ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 22/08/13, 15:00

chatelot16 escribió:Cortar el congelador durante 12h es una trampa: entonces consumirá mucho más para volver a la temperatura correcta


Es solo para saber si todo se desconecta "físicamente", el medidor sigue funcionando, ¡o no!

En resumen, ¡descubre si hay interferencia o no!

Si el medidor no se mueve, podemos, línea por línea, noche tras noche, verificar el acuerdo entre el consumo del dispositivo reconectado y el consumo registrado por el medidor EdF.

Con la esperanza de ver con claridad!