Problema Caldera de "ventilación de humos" Okofen

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Axoul
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 28
Inscripción: 17/02/18, 21:13

Re: problema con la caldera Okofen




por Axoul » 09/04/18, 18:02

Sí, eso es lo que me dije a mí mismo ...
Sí, hay suficiente área por venir,
Y luego funcionó bien durante 1 año y medio y mientras tanto nada ha cambiado en la habitación.
Probé con la puerta del garaje abierta, comprobé que la entrada a la chimenea estaba despejada, así como los pequeños orificios al nivel de la placa del quemador.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685

Re: problema con la caldera Okofen




por Did67 » 09/04/18, 18:49

Esto es lo que me recuerda al ventilador, que, si no gira bien, se convierte en el principal obstáculo. Dada la configuración de los intercambiadores en una caldera de condensación, sin ventilación, ¡esto no funciona! A diferencia de una simple estufa de leña, para la cual es suficiente el tiro natural.
0 x
ahom318
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 06/11/20, 19:11

Re: problema con la caldera Okofen




por ahom318 » 06/11/20, 19:25

bjr a todos tengo un pelletmatic de 15kw y termino con un montón de pellets sin quemar en el cenicero ¿es este el mismo problema? el mío no es una condensación? gracias por los consejos y respuestas
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685

Re: problema con la caldera Okofen




por Did67 » 06/11/20, 21:34

Probablemente sea un problema durante el encendido ...

Este podría ser el caso si los gránulos están más húmedos de lo esperado (menos del 10% de humedad). En caso de fallo de encendido, vuelve a iniciar el "programa". Y comienza "llenando" la placa del quemador para que los pellets estén cerca del encendedor; Si esto vuelve a suceder, la placa puede desbordarse ...
0 x

 