Es muy difícil saber si podemos instalar una turbina eólica privada cuya producción es totalmente autoconsumida por inyección en la red doméstica pero sin desconectarse de la red EDF.
El resultado esperado es el siguiente:
La producción de la turbina eólica (o turbinas eólicas) LENTA el medidor en la proporción exacta de la corriente producida.
Si la producción de la turbina eólica excede las necesidades instantáneas de la casa, entonces el excedente se evacua en otro circuito privado.
Y cuando la producción de la turbina eólica ralentiza el medidor, se utiliza por completo, lo que significa que la coincidencia de fase con la red es impecable.
¿Es esto un sueño o es posible? los comerciantes de energía eólica nunca tienen una respuesta clara, todos ellos, sin excepción, lo guían hacia la reventa a EDF o en ningún caso quiero revender nada a EDF ni a ningún otro productor. La reventa siempre se grava a largo plazo y, sobre todo, el precio de reventa nunca será revaluado por la población y la simple indexación del precio de venta de la electricidad por parte de EDF. Ahora esta indexación sería la honestidad más básica. (Los productores fotovoltaicos son conscientes de esta pobre indexación de sus precios de recompra, y los productores de energía hidroeléctrica también están sufriendo terriblemente por esto). )
Viento para autoconsumo
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 2
- Inscripción: 10/08/13, 11:47
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
si es posible
pero hay confusiones regulatorias que hacen que parezca prohibido
Si hay un sistema de regulación, que reduce la potencia producida por la turbina eólica o que deriva un exceso de potencia en un radiador eléctrico grande, nunca habrá inyección en la red EDF ... por lo que no debe prohibirse
edf no tiene forma de verificar el cableado de lo que hay en un individuo ... así que basta con decir que la turbina eólica se usa solo en un circuito aislado del edf, por ejemplo para calentar
y, en realidad, la turbina eólica inyecta en la red, con un sistema de calefacción para consumir el posible excedente, y no enviar la energía en pérdida pura en un medidor que no se da vuelta
pero hay confusiones regulatorias que hacen que parezca prohibido
Si hay un sistema de regulación, que reduce la potencia producida por la turbina eólica o que deriva un exceso de potencia en un radiador eléctrico grande, nunca habrá inyección en la red EDF ... por lo que no debe prohibirse
edf no tiene forma de verificar el cableado de lo que hay en un individuo ... así que basta con decir que la turbina eólica se usa solo en un circuito aislado del edf, por ejemplo para calentar
y, en realidad, la turbina eólica inyecta en la red, con un sistema de calefacción para consumir el posible excedente, y no enviar la energía en pérdida pura en un medidor que no se da vuelta
0 x
Con la condición de "desacoplar", es decir, tener un sistema que corte la inyección en cuanto se corte la red o que devuelva su producción a su red cortando la llegada de EdF [ trabajar en la línea; Los agentes del FEDER cortaron la fase inicial de las obras; si se inyecta aguas abajo, podría sorprenderlos].
Todo esto en automático, porque no se te notificará.
Todo esto en automático, porque no se te notificará.
0 x
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
¡Es la función normal de un inyector en la red cortar si no hay más red!
no es una función adicional: es la operación básica
el inyector inversor no tiene un generador sinusoidal a 50 hz: está controlado por el voltaje sinusoidal ya presente: está construido para inyectar una corriente en fase con el voltaje presente
Si se corta la red, la operación se vuelve inestable: la frecuencia no tiene posibilidades de mantenerse a 50 Hz: se detiene o se deja llevar ... justo cuando el voltaje sube o baja dependiendo de la potencia suministrada por la turbina eólica
por lo tanto, es suficiente que el inyector inversor tenga un sistema que corte todo tan pronto como la frecuencia o el voltaje se desvíen de lo normal, para no tener riesgo de realizar una inyección peligrosa en una red cortada
sería posible hacer un inversor de doble función, también generar electricidad de forma independiente en caso de una interrupción de la red, pero se requiere un cambio completo del modo de funcionamiento: el inversor inyector actualmente disponible en el mercado sin modo de funcionamiento autónomo: podría inventarse, porque la parte de potencia del inversor permanecería igual
no es una función adicional: es la operación básica
el inyector inversor no tiene un generador sinusoidal a 50 hz: está controlado por el voltaje sinusoidal ya presente: está construido para inyectar una corriente en fase con el voltaje presente
Si se corta la red, la operación se vuelve inestable: la frecuencia no tiene posibilidades de mantenerse a 50 Hz: se detiene o se deja llevar ... justo cuando el voltaje sube o baja dependiendo de la potencia suministrada por la turbina eólica
por lo tanto, es suficiente que el inyector inversor tenga un sistema que corte todo tan pronto como la frecuencia o el voltaje se desvíen de lo normal, para no tener riesgo de realizar una inyección peligrosa en una red cortada
sería posible hacer un inversor de doble función, también generar electricidad de forma independiente en caso de una interrupción de la red, pero se requiere un cambio completo del modo de funcionamiento: el inversor inyector actualmente disponible en el mercado sin modo de funcionamiento autónomo: podría inventarse, porque la parte de potencia del inversor permanecería igual
0 x
chatelot16 escribió:
el inyector inversor no tiene un generador sinusoidal a 50 hz: está controlado por el voltaje sinusoidal ya presente: está construido para inyectar una corriente en fase con el voltaje presente
Si se corta la red, la operación se vuelve inestable: la frecuencia no tiene posibilidades de mantenerse a 50 Hz: se detiene o se deja llevar ... justo cuando el voltaje sube o baja dependiendo de la potencia suministrada por la turbina eólica
por lo tanto, es suficiente que el inyector inversor tenga un sistema que corte todo tan pronto como la frecuencia o el voltaje se desvíen de lo normal, para no tener riesgo de realizar una inyección peligrosa en una red cortada
Aceptar. Incluido.
Por lo tanto, no es tan simple como pensaba Jean-Marie, ¡me parece a mí!
0 x
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
si es simple!
¡un inversor autónomo solo se puede utilizar en autónomo! si lo conectamos a una red, ¡se va instantáneamente!
un inyector inversor solo funciona con una red, si la red se corta ya no inyecta nada
inversor con modo de funcionamiento dual, no conozco ninguno disponible actualmente
solo hay un inversor capaz de cambiar automáticamente de un modo de inyector a un modo autónomo que podría ser peligroso para el EDF, pero esto no es una simple falla de un inversor de inyector: es francamente una función adicional que probablemente no exista por sorpresa
¡un inversor autónomo solo se puede utilizar en autónomo! si lo conectamos a una red, ¡se va instantáneamente!
un inyector inversor solo funciona con una red, si la red se corta ya no inyecta nada
inversor con modo de funcionamiento dual, no conozco ninguno disponible actualmente
solo hay un inversor capaz de cambiar automáticamente de un modo de inyector a un modo autónomo que podría ser peligroso para el EDF, pero esto no es una simple falla de un inversor de inyector: es francamente una función adicional que probablemente no exista por sorpresa
0 x
Bonjour,
El acuerdo operativo con el FEDER es una formalidad en principio obligatoria si se quiere inyectar en la red, incluso doméstica, pero para poderes muy pequeños, es claramente disuasorio.
Para estar en los clavos, al menos con respecto al material utilizado, el inversor de inyección debe cumplir con el estándar VDE 0126-1-1.
Este es el caso de los inversores utilizados para la energía fotovoltaica, como la serie SMA SB, Solarmax, etc., pero que requieren un voltaje de entrada de CC de alrededor de 100 a 150V como mínimo.
Para la pequeña turbina eólica, que yo sepa, solo el WB 1100LV cumple con el estándar. El mastervolt Windmaster no cumple con esta especificación, es necesario agregar un dispositivo de desacoplamiento.
Última fórmula, el microinversor, que acepta entre 14 y 50 V CC como entrada, pero con una alimentación de CA más limitada (250 W máx.). Algunos microinversores tienen la particularidad de poder ser alimentados por una batería de 12 o 24 V CC, sin necesidad de asarlos.
A+
El acuerdo operativo con el FEDER es una formalidad en principio obligatoria si se quiere inyectar en la red, incluso doméstica, pero para poderes muy pequeños, es claramente disuasorio.
Para estar en los clavos, al menos con respecto al material utilizado, el inversor de inyección debe cumplir con el estándar VDE 0126-1-1.
Este es el caso de los inversores utilizados para la energía fotovoltaica, como la serie SMA SB, Solarmax, etc., pero que requieren un voltaje de entrada de CC de alrededor de 100 a 150V como mínimo.
Para la pequeña turbina eólica, que yo sepa, solo el WB 1100LV cumple con el estándar. El mastervolt Windmaster no cumple con esta especificación, es necesario agregar un dispositivo de desacoplamiento.
Última fórmula, el microinversor, que acepta entre 14 y 50 V CC como entrada, pero con una alimentación de CA más limitada (250 W máx.). Algunos microinversores tienen la particularidad de poder ser alimentados por una batería de 12 o 24 V CC, sin necesidad de asarlos.
A+
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 154 Respuestas
- 8094 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
11/02/24, 00:10Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 13 Respuestas
- 1874 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
04/11/23, 23:07Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 363 Respuestas
- 17012 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
18/06/23, 12:02Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 4 Respuestas
- 2742 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
29/06/22, 09:51Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 15 Respuestas
- 6030 vistas
-
último mensaje por BaudouinLabrique
Ver el último mensaje
26/05/23, 19:04Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google [Bot] e invitados 236