Un tanque tampón en una caldera de pellets
Un tanque tampón en una caldera de pellets
hola me gustaría saber si un tanque de compensación es muy útil en una caldera de pellets porque (si entendí todo correctamente, el globo es un tipo de batería que se carga y que usamos cuando la caldera se detiene, por ejemplo, la caldera tiene log (vacío) (o para solar) el globo se hace cargo, pero
la caldera de pellets se suministra de forma permanente, un poco como el combustible o el gas, se inicia tan pronto como se realiza la solicitud y luego se pone en espera (o se mantiene), ¿qué le interesa al tanque de compensación? He leído las publicaciones sobre LV en el e forum
pero realmente no veo la utilidad del búfer en el caso de escribir arriba
gracias
lv13R
la caldera de pellets se suministra de forma permanente, un poco como el combustible o el gas, se inicia tan pronto como se realiza la solicitud y luego se pone en espera (o se mantiene), ¿qué le interesa al tanque de compensación? He leído las publicaciones sobre LV en el e forum
pero realmente no veo la utilidad del búfer en el caso de escribir arriba
gracias
lv13R
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Tiene toda la razón, el tanque de compensación es un paliativo para los problemas de regulaciones e intermitencias de ciertas fuentes de calor.
La caldera de pellets es automática y moduladora, por lo tanto, si está dimensionada correctamente, suministra permanentemente exactamente la cantidad de energía suficiente para compensar la demanda térmica del circuito de calefacción.
En este caso el globo es inútil.
Hay que tener en cuenta que el globo no es un "plus" en sí mismo, tiene pérdidas térmicas y su presencia solo se justifica si aporta una solución frente a una situación peor al inicio.
La caldera de pellets es automática y moduladora, por lo tanto, si está dimensionada correctamente, suministra permanentemente exactamente la cantidad de energía suficiente para compensar la demanda térmica del circuito de calefacción.
En este caso el globo es inútil.
Hay que tener en cuenta que el globo no es un "plus" en sí mismo, tiene pérdidas térmicas y su presencia solo se justifica si aporta una solución frente a una situación peor al inicio.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Además, en todos los casos tiene el tanque de ACS que actúa como un amortiguador (reducido pero aún amortiguador)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
gracias dirk pitt y christophe
así que entendí todo
Tengo que modificar mi sistema de combustible para instalar una caldera de combustible múltiple (barniz 25kw) + tanque de agua caliente de 300L
Estaba pensando en poner la caldera de combustible en paralelo con el barniz.
¿Pero cuando miro los diferentes planes en la red siempre encuentro las dos calderas en serie?
POR QUÉ
¿Cuál es el punto de pasar calorías en una caldera que no funciona?
LV13R
así que entendí todo
Tengo que modificar mi sistema de combustible para instalar una caldera de combustible múltiple (barniz 25kw) + tanque de agua caliente de 300L
Estaba pensando en poner la caldera de combustible en paralelo con el barniz.
¿Pero cuando miro los diferentes planes en la red siempre encuentro las dos calderas en serie?
POR QUÉ
¿Cuál es el punto de pasar calorías en una caldera que no funciona?
LV13R
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Uh, no has mirado los diagramas en econo entonces
Que patrones Ponlos aquí si los encuentras ...
Que patrones Ponlos aquí si los encuentras ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Christophe escribió:Además, en todos los casos tiene el tanque de ACS que actúa como un amortiguador (reducido pero aún amortiguador)
uh ... no sé a qué te refieres, Christopher,
el agua caliente del depósito de ACS nunca se devuelve al circuito de calefacción, por lo que no hay efecto "amortiguador"
el tanque de ACS acumula calor pero nunca lo libera (excepto en el agua de la ducha, por supuesto) )
posiblemente, el único efecto beneficioso que lo veo sería absorber un exceso de calor disponible cuando la demanda de calefacción es baja para evitar que se detenga con demasiada frecuencia.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Bueno, una almohadilla es una almohadilla, es decir que reduce el encendido / apagado del calentador y la potencia instalada ... Además, con una caldera de leña, evita el sobrecalentamiento incluso de un globo ECS.
¡Es en este sentido que dije esto!
¡Una sola ducha puede tomar 60kW instantáneamente de acuerdo con su flujo / T °! Es enorme ... ha pasado mucho tiempo desde que entendimos el interés de limpiar un tanque de ACS ...
¡Es en este sentido que dije esto!
¡Una sola ducha puede tomar 60kW instantáneamente de acuerdo con su flujo / T °! Es enorme ... ha pasado mucho tiempo desde que entendimos el interés de limpiar un tanque de ACS ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
¡Hola
Puede haber una ventaja en colocar la caldera de leña en serie antes de que regrese la caldera de aceite.
Cuando la caldera de leña (leña o gránulos) está funcionando, el agua que ingresa a la caldera de aceite ya está caliente, evitando que se encienda el último quemador.
Cuando la caldera de leña se detiene, la temperatura del agua circulante desciende y la caldera de fueloil se pone "caliente" tan pronto como se alcanza la temperatura del punto de ajuste calorstat.
Una pequeña regulación y una válvula de 3 vías motorizada deberían permitir pasar por alto la parte de madera, siempre que el quemador de aceite esté funcionando.
Puedo hacer un boceto si lo deseas
A+
Puede haber una ventaja en colocar la caldera de leña en serie antes de que regrese la caldera de aceite.
Cuando la caldera de leña (leña o gránulos) está funcionando, el agua que ingresa a la caldera de aceite ya está caliente, evitando que se encienda el último quemador.
Cuando la caldera de leña se detiene, la temperatura del agua circulante desciende y la caldera de fueloil se pone "caliente" tan pronto como se alcanza la temperatura del punto de ajuste calorstat.
Una pequeña regulación y una válvula de 3 vías motorizada deberían permitir pasar por alto la parte de madera, siempre que el quemador de aceite esté funcionando.
Puedo hacer un boceto si lo deseas
A+
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Bueno, vería lo contrario más bien: desviar (al menos en parte) la caldera de aceite con 1 válvula motorizada de 3 vías y una regulación simple de todo o nada (todo = € 200 máx.) ... Porque calienta permanentemente el cuerpo de calentar la caldera de aceite es un desperdicio puro ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
gracias por las respuestas
Christopher Ben si miraba su diagrama en su instalación pero me resulta difícil comprender todo porque entre la PC, el tanque de compensación, el solar y la multitud de válvulas y acelerador .....
más c está lejos de lo que tengo en casa (una caldera de combustible, un acelerador, una docena de radiadores cortos c es el hogar básico básico, incluso el calentador de agua es eléctrico
una pregunta sobre esto es ¿qué puedo usar el globo de
300 L que se montarán junto al barniz para calentarlo con paneles solares en el verano (agua de invierno del tanque calentado por el barniz y el verano con paneles solares)
si es posible, ponga un diagrama pequeño (si es factible),
Es por eso que estoy buscando diagramas para un buen compromiso, sabiendo que todos me dicen que no podemos operar una caldera de combustible múltiple por debajo de 80 °.
en la temperatura del agua de la caldera (riesgo de condensación en el conducto y en la caldera (punto rosa) mientras mi combustible y regula a 60 °
gracias
lv13R
Christopher Ben si miraba su diagrama en su instalación pero me resulta difícil comprender todo porque entre la PC, el tanque de compensación, el solar y la multitud de válvulas y acelerador .....
más c está lejos de lo que tengo en casa (una caldera de combustible, un acelerador, una docena de radiadores cortos c es el hogar básico básico, incluso el calentador de agua es eléctrico
una pregunta sobre esto es ¿qué puedo usar el globo de
300 L que se montarán junto al barniz para calentarlo con paneles solares en el verano (agua de invierno del tanque calentado por el barniz y el verano con paneles solares)
si es posible, ponga un diagrama pequeño (si es factible),
Es por eso que estoy buscando diagramas para un buen compromiso, sabiendo que todos me dicen que no podemos operar una caldera de combustible múltiple por debajo de 80 °.
en la temperatura del agua de la caldera (riesgo de condensación en el conducto y en la caldera (punto rosa) mientras mi combustible y regula a 60 °
gracias
lv13R
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 6 Respuestas
- 17184 vistas
-
último mensaje por francis02
Ver el último mensaje
12/12/14, 11:36Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 24 Respuestas
- 39899 vistas
-
último mensaje por ulyssesourd
Ver el último mensaje
07/08/09, 11:32Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 1 Respuestas
- 6084 vistas
-
último mensaje por bucle
Ver el último mensaje
23/02/09, 12:54Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 4 Respuestas
- 4885 vistas
-
último mensaje por langlade350
Ver el último mensaje
08/05/08, 15:37Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...