ajuste emite Thermovar depósito de la caldera de madera + tampón

Mensaje no lupor guitou42300 » 19/11/13, 18:17

Hola a todos

Permítanme publicar aquí para tener experiencia en la instalación de los rendimientos y me ilumine.

Te especificar mi configuración, así que tengo una caldera de combustión de madera Morvan inversa 22KW 1000L acoplado a un depósito de inercia (suministrar entradas de alta y baja y idem de salida). Instalación hecha por mí mismo tras la compra de la caldera utilizada. Mi casa es 120m2, instalación de actualización PER (colector de distribución en el suelo) con radiadores de acero tradicionales. 3 una manera motorizada poderes de la válvula de la bomba de calefacción y de dirección según el regulador del agua.
Mi caldera calienta generalmente entre 78 84 ° Velocidad y posición Thermovar 1. 19.5 ° consigna de temperatura de día y 17 ° noche (no puedo ir por debajo porque el bebé).

Por momentos como ahora + 2 ° día -2 ° noche cuando llego a casa por la noche para 18H casa cayó a alrededor de 18 ° (bola 30 °) y una buena carga y la otra mitad entre 18H 23H y me deja hasta la temperatura adecuada en y para recargar la bola debe pasar a 80 ° a 1h mañana pienso. Esta configuración funciona bien pero las temperaturas de llegar, tratar de pulir mi configuración para ver donde todavía puedo guardar mis calorías QQ bola de extender mi día la temperatura y para esto he preguntas que vienen a la mente .
Si pudiera evitar cargas 2 por día me ca adaptan mucho.

compromiso circulador de la temperatura de mi Thermovar (globo grupo de recirculación de caldera) se establece en 65 ° a través de un termostato en la sonda colocada en una abertura de la caldera. Me pregunto si la configuración es correcta, ya que me hace la pregunta:

- En el calentador final, cuando no hay madera, la disminución de la temperatura de la caldera (° 80 70 60 ° ° etc ...) y que va a terminar con la bola (cargado 75 / 80 85 ° vista °) estará más caliente que el cuerpo de la caldera. Así que con un viaje a la bomba de circulación Thermovar 60 ° ajuste (con el obturador enclen delta) que será la pelota que va a calentar la caldera ... a esa temperatura (puede ser de dos horas para ver si el agua 75 pasando en forma permanente). calorías de los alimentos frasco para nada en este caso no ?? ¿no no aumentar la temperatura del termostato? A la inversa también pienso que más tráfico a su vez, un balón largo hacia la noche (termostato de baja y un registro antes de acostarse), más calentar el agua hacia abajo los radiadores de bolas durante la noche de subidas . No sé cuál es la más ventajosa del golpe como el ajuste. ¿Qué opinas?

- Otra pregunta sobre la configuración de mi regulador que me permite "controlar a" la temperatura de salida de los radiadores. El ajuste de fábrica es 60 ° lo que no impide que el radiador está hirviendo sobre la apertura total de la válvula (no dejar el asimiento de él). Si fijo esto a 50 ejemplo, ¿cree que se ahorraría en mi bola (menos de energía plantea el golpe) o el tiempo de calentamiento adicional para alcanzar el conjunto será en última instancia, no una economía? ¿Qué pasa con la regulación de la ley del agua que se ajuste a la Tº del agua at ° externo si yo mando 50 ° y lo hace -10 grados fuera ...

gracias de antemano por los que tienen que llevar el agua a mi molino o su regeneración.
0 x

francis02
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 50
Inscripción: 28/11/14, 15:53

Mensaje no lupor francis02 » 11/12/14, 17:00

bonsoir
Descubrí el mensaje que se acerque mi configuración: Morvan kW 20, 1 000 el BT. Esta construcción propia pregunto muchas preocupaciones ... No, los profesionales de responder a las preguntas ... yo particularmente priorizar ECS ...
¿Se puede comunicar su esquema de mí y / o ver la mía aquí: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 para decirme lo que le llevó allí ...
Aunque su mensaje fechado más de un año espero que esté al tanto de la mía.

cordialmente
0 x
francis02
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 50
Inscripción: 28/11/14, 15:53

Mensaje no lupor francis02 » 11/12/14, 17:01

bonsoir
Descubrí el mensaje que se acerque mi configuración: Morvan kW 20, 1 000 el BT. Esta construcción propia pregunto muchas preocupaciones ... No, los profesionales de responder a las preguntas ... yo particularmente priorizar ECS ...
¿Se puede comunicar su esquema de mí y / o ver la mía aquí: https://www.econologie.com/forums/post279793.html#279793 para decirme lo que le llevó allí ...
Aunque su mensaje fechado más de un año espero que esté al tanto de la mía.

cordialmente
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2075
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 54

Mensaje no lupor Dirk Pitt » 11/12/14, 18:01

sí antes de cualquier discusión en el aire, se necesita un diagrama porque a pesar de sus explicaciones en realidad bastante claro, no era todo.
hay un circuito de recirculación entre el tanque y las válvulas de la caldera, de no retorno, etc.
Entonces, si usted tiene un climatizador con V3V motorizado, ¿por qué hablar de un "regulador" que limita la temperatura de salida ??? si el control de la temperatura se establece, el V3V suficiente y cuidadoso, si usted tiene radiadores hirviendo, o es que la ley de agua es demasiado alto o que sus radiadores son de tamaño insuficiente para el hogar. sobre la temperatura del disipador de calor, mayor será la pérdidas son significativas. y no confiar en los radiadores termostáticos. un clima bien regulada Regul acaba de producir la temperatura del disipador de calor necesaria independientemente de la temperatura exterior y que, válvulas termostáticas de par en par.

Así esquema y hablaremos.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
francis02
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 50
Inscripción: 28/11/14, 15:53

Mensaje no lupor francis02 » 12/12/14, 00:44

Buenas noches y gracias Dirk Pitt

Estoy totalmente de acuerdo con la idea de dibujo y mis preguntas:
- 1 °) ¿Es cierto que el patrón? (Fuerza para ajustar ...)
Entonces estas son preguntas en torno a la mejor "rendimiento" de la instalación:
2 °) qué prioridad para dar a que los primeros calores se evita el depósito de reserva de calefacción?
3 °) la forma de garantizar que siempre es el agua más caliente utilizado? (Había pensado en una serie de Aq3 y Aq4 de montaje (como se dibuja en la línea de puntos de color rojo), pero creo que no lo hará ...
4 °) Me añadir un termostato en la salida de agua caliente la pelota para el accionamiento de bombas (con Aq2) como T ° BTSC es> 25 ° C, por ejemplo ...
5 °) una válvula de retención es necesaria en caso de estallido de la válvula de descarga térmica (o es que redundante dada la rareza de esta alarma ...)

Gracias de nuevo y bastante atento a nuevas sugerencias ...

Imagen
0 x

Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2075
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 54

Mensaje no lupor Dirk Pitt » 12/12/14, 07:19

Francis, que contamina el alambre guitou. si se quiere, va a continuar su discusión sobre el alambre de Aure ya ha abierto.
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
francis02
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 50
Inscripción: 28/11/14, 15:53

Mensaje no lupor francis02 » 12/12/14, 11:36

Hola, sí, estoy de acuerdo ... al principio me pregunté una sola pregunta en la idea de "utilizar" guitou conocimiento cuya instalación parece muy cerca de la mía ...
Así perdón (no sé si el administrador puede quitar el último mensaje ....) lo cierto es que voy a volver a mi hilo ...

Pronto Dirk Pitt y otra ...