Construcción de hábitat natural o ecológico: planos, diseño, asesoramiento, especialización, materiales, geobiología ... Vivienda, construcción, calefacción, aislamiento: acaba de recibir uno o más presupuestos. ¿No puedes elegir? Indique aquí su problema y le asesoraremos sobre la elección correcta. Ayuda para leer DPE o diagnósticos de energía ambiental. Ayuda con la compra o venta de inmuebles.
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1144
Inscripción: 09/08/04, 22:53
Localización: En Bélgica, una vez
x 1




por Christine » 29/10/08, 13:41

Por supuesto, pero eso no responde a la pregunta: ¿la calefacción solo con una estufa de leña cumple con RT2005?

Familia feliz Imagen
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 29/10/08, 14:31

Es un edificio que se conforma, con su sistema de calefacción, ya que el consumo de energía se realiza en energía primaria consommée

Seguro que si dicha estufa de leña tiene una eficiencia del 20% (como una chimenea abierta) su consumo de energía primaria se multiplicará por 5

Ahora la madera se considera renovable, pero no hay razón para desperdiciarla

RT2005 escribió:El consumo total de energía para calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración no debe exceder 110kWh / m2 SHON* / año si usa combustible fósil y alrededor de 74 kWh / m2 de SHON / año si usa calefacción eléctrica (incluidas las bombas de calor).
* kilovatios hora por metro cuadrado de superficie neta


Básicamente, se prohíbe el desperdicio (lógico) y estos valores se reducirán en un 20% cada 5 años hasta 2020
o alrededor de 110-20% = 88 kWh / m2 en 2010
88-20% = 70 kWh / m2 en 2015
70-20% = 55 kWh / m2 en 2020 (los famosos 50 kWh / m2)
Dernière édition par Capt_Maloche el 29 / 10 / 08, 14: 44, 1 editado una vez.
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 29/10/08, 14:38

TÍTULO III
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TÉRMICAS
CAPITULO I
Aislamiento térmico

Arte. 38.- Cada pared de una habitación climatizada o considerada como tal, cuya superficie sea mayor o igual a
Debe tener 0,5 metros cuadrados, mirando hacia afuera, en un espacio sin calefacción o en contacto con el suelo.
un coeficiente de transferencia de calor U, expresado en W / (m2.K), menor o igual que el valor máximo
dado en la siguiente tabla.
Los siguientes están excluidos de estos requisitos:
- marquesinas;
- ventanas y ventanales con una función específica (a prueba de explosiones, a prueba de robos,
extracción de humo);
- puertas de entrada totalmente acristaladas que dan acceso a locales abiertos al público;
- tragaluces, conductos de humo y bomberos;
- paredes de bloques de vidrio translúcido;
- techos previstos para el tráfico de vehículos.

COEFICIENTE DE PAREDES MÁXIMO
Paredes en contacto con el exterior o con el suelo ....................................... .................................................. ................................... 0,45
Paredes en contacto con un espacio sin calefacción .......................................... .................................................. .................................. 0,45 / b (*)
Pisos bajos con vistas al exterior o en un aparcamiento colectivo ...................................... .................................................. .. 0,36
Pisos bajos con vistas a un espacio de arrastre o un espacio sin calefacción ..................................... ............................... 0,40
Suelos de hormigón o mampostería altos y techos de chapa metálica impermeables .................................... ......... 0,34
Suelos altos cubiertos con láminas de metal ........................................... .................................................. ....................... 0,41
Otros pisos altos ............................................... .................................................. .................................................. ........................ 0,28
Ventanas y puertas de patio descubiertas al exterior ...................................... .................................................. ...... 2,60
25 de mayo de 2006 REVISTA OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA Texto 14 de 155
. .
COEFICIENTE DE PAREDES MÁXIMO
Frentes de cortina ................................................ .................................................. .................................................. .................................... 2,60
Cajas de persianas enrollables .............................................. .................................................. .................................................. ................... 3,0
(*) b es el coeficiente de reducción de pérdidas a volúmenes no calentados, definido en el método de cálculo Ubât.
En una vivienda unifamiliar, el coeficiente máximo para cada tipo de muro en la tabla anterior puede ser
más:
0,1 W / (m2.K) para una superficie máxima del 5% de las paredes opacas del mismo tipo hacia el exterior;
0,1 W / (m2.K) para una superficie máxima del 10% de todas las ventanas y puertas francesas.
El coeficiente U máximo tomado en cuenta para ventanas y ventanas francesas es el correspondiente a
posición vertical.
Los pisos en el nivel medio de las habitaciones con calefacción o considerados como tales deben aislarse al menos
toda su periferia mediante un aislamiento con una resistencia térmica mayor o igual a 1,7 m2.K / W:
- para pavimentos de superficie superior o igual a 500 metros cuadrados y pavimentos de naves industriales,
Si el aislamiento se coloca en la periferia, se puede colocar verticalmente sobre una altura mínima de 0,5
metro ;
- para otros pavimentos, si el aislamiento es horizontal o vertical, su ancho o altura mínimo es
1,20 metros.
Arte. 39. - El coeficiente de pérdidas a través de las paredes y aberturas del edificio (Ubât) no puede exceder
coeficiente máximo de pérdidas básicas a través de las paredes y bahías del edificio, señaló "Ubât-max" determinado
de acuerdo con el uso del edificio y el coeficiente de pérdidas básicas por las paredes y las bahías del edificio, señaló
"Ubât-base":
- casas individuales: Ubât-max = Ubât-base × 1,20;
- otros edificios residenciales: Ubât-max = Ubât-base × 1,25;
- otros edificios: Ubât-max = Ubât-base × 1,50.
El coeficiente base de Ubât se calcula según la fórmula del artículo 16 pero sin tener en cuenta los valores de
referencia de superficies de bahía definidas en el artículo 12. Superficies de bahía, paredes opacas y estantes
son por lo tanto los del proyecto.
Arte. 40. - Las paredes que separan partes de edificios para uso residencial de partes de edificios para
que no sea residencial debe tener un coeficiente de transmisión térmica U de la pared que no pueda
exceder 0,50 W / (m2.K) en valor promedio.
Arte. 41. - El coeficiente de transmisión térmica lineal promedio del puente térmico debido a la unión de
dos paredes, al menos una de las cuales está en contacto con el exterior, no pueden exceder los valores indicados a continuación:
- para viviendas individuales: 0,65 W / (mK).
Sin embargo, este valor se lleva a 0,75 W / (mK) hasta el 31 de diciembre de 2007;
- para otros edificios de uso residencial: 1,0 W / (mK);
- para edificios que no sean de uso residencial: 1,2 W / (mK);
Sin embargo, este valor se eleva a 1,35 W / (mK) hasta el 31 de diciembre de 2007 y, para las conexiones con
pisos altos basados ​​en láminas metálicas acanaladas, a 2 W / (mK) hasta el 31 de diciembre de 2006.
Los valores a considerar son los promedios ponderados por las longitudes para cada uno de los lineales L8, L9 y L10.

CAPITULO DOS
Comodidad de verano

Arte. 42. - En cualquier habitación destinada a dormir y categoría CE1, el factor solar de las ventanas debe ser
menor o igual al factor solar de referencia definido en la tabla del artículo 18. Un valor cero
corresponde a una situación prohibida.
Arte. 43. - Salvo que las normas de higiene o seguridad lo prohíban, las ventanas de la misma habitación que no sean
la ocupación temporal y la categoría CE1 deben poder abrirse en al menos el 30% de su área total.
Este límite se reduce al 10% en el caso de locales para los que la diferencia de altitud entre el punto
la parte inferior de su abertura más baja y el punto más alto de su abertura más alta es igual o mayor que
4 metros
25 de mayo de 2006 REVISTA OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA Texto 14 de 155
. .
CAPÍTULO III
Ventilación

Arte. 44. - Cuando se planifica la humidificación del aire soplado durante el período de calentamiento, un dispositivo
automático debe poder establecer la humidificación a un nivel que corresponda a una humedad absoluta del aire
soplado menos o igual a 5 gramos por kilogramo de aire seco.
Arte. 45.- En el caso de un edificio para uso distinto al residencial, la ventilación del local o grupos de
deben garantizarse locales con ocupaciones, usos o emisiones de contaminantes claramente diferentes
por sistemas independientes.
Arte. 46. ​​- En el caso de un área de uso distinto al residencial, los sistemas mecanizados específicos para
La ventilación debe estar provista de dispositivos que permitan, durante la calefacción y la refrigeración,
limitar los flujos a los valores mínimos resultantes de las normas de higiene para los períodos en que el área está
desocupado.
Arte. 47.- En el caso de un edificio de uso no residencial equipado con sistemas mecanizados
sistemas de ventilación específicos, cualquier dispositivo para modificar manualmente las tasas de flujo de aire de una habitación debe ser
cronometrado
Arte. 48. - Sistemas de refrigeración de espacios aumentando los caudales más allá de los necesarios
para fines higiénicos deben estar provistos de dispositivos que eviten este aumento cuando el
calefacción funciona.
Arte. 49. - Las redes de ventilación están aisladas en los siguientes casos:
- para redes de suministro de aire calentado o enfriado, en las partes ubicadas entre el dispositivo de calentamiento
o enfriamiento y el límite de la habitación donde tiene lugar el soplado, con la excepción de la parte ubicada entre
sala y el dispositivo regulador para redes de aire frío. Solo para redes de suministro de aire
solo se requiere aislamiento si el aire de suministro se calienta a una temperatura superior a la
temperatura de conservación;
- para redes aéreas de suministro o retorno con dispositivo de recuperación o reciclaje, en las partes
ubicado fuera del volumen calentado y entre el dispositivo de recuperación o reciclaje y el límite
Zonas climatizadas del edificio.
Para las partes de los conductos ubicados dentro de habitaciones con calefacción y que deben aislarse, la resistencia
térmica es mayor o igual a 0,6 m2K / W.
Para las partes de los conductos ubicados fuera de las habitaciones con calefacción y que deben aislarse, la resistencia
térmica es mayor o igual que los dos valores siguientes: 1,2 m2K / W y el Acondext / ratio (0,025.Ap) donde:
Acondext es el área en metros cuadrados de los conductos exteriores a aislar;
Ap es la suma de las superficies de las paredes exteriores tomadas en cuenta para el cálculo de Ubât-ref.
Arte. 50. - Los equipos de precalentamiento de aire fresco deben estar equipados con un dispositivo
operación fuera del período de calefacción.

CAPITULO IV
calefacción

Arte. 51. - Los generadores de combustible gaseoso que proporcionen calefacción no deben tener quemador piloto.
permanente.
Arte. 52. - 1. Caso general:
Sujeto a las disposiciones del artículo 54, una instalación de calefacción debe incluir por habitación servida
uno o más dispositivos de parada manual y ajuste automático dependiendo de la temperatura interior de
esta habitación.
Sin embargo, cuando la calefacción es proporcionada por un piso de calefacción de agua caliente que funciona a baja
temperatura, este dispositivo puede ser común a las instalaciones con un área total máxima de 150 metros cuadrados.
2. Disposiciones adicionales en el caso de los transmisores de efecto Joule:
El dispositivo de regulación de los emisores de calentamiento de efecto Joule debe conducir a una amplitud de
regulación máxima de 0,5 K y una deriva máxima bajo carga de 1,5 K. Estos valores se incrementan a 1 K y
2,5 K para transmisores de pared, calentadores de almacenamiento y "fan coils"
dos hijos ".
A menos que el transmisor proporcione, junto con el de calefacción, una función de enfriamiento, su dispositivo
También debe permitir la recepción de comandos de control remoto para garantizar el funcionamiento en
confort, reducción, heladas y apagado.
Arte. 53. - 1. Caso de transmisores de efecto Joule:
25 de mayo de 2006 REVISTA OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA Texto 14 de 155
. .
Sujeto a las disposiciones del artículo 54, si la calefacción es proporcionada por electrodomésticos
independiente y si el área se calienta desde un solo punto de entrega de la energía de calefacción de
la instalación supera los 400 metros cuadrados e incluye varias salas, la fuente de alimentación para estos dispositivos
debe ajustarse automáticamente de acuerdo con la temperatura exterior.
El mismo dispositivo puede servir como máximo un área de 5 metros cuadrados. Sin embargo, tal dispositivo
no es obligatorio si la calefacción se detiene automáticamente cuando se abre una de las puertas.
2. Caso de los otros sistemas:
Sujeto a las disposiciones del artículo 54, si la calefacción es proporcionada por transmisores conectados a un
Generación de calor central para un área de más de 400 metros cuadrados que comprende varios
locales, debe incluir, además de los dispositivos proporcionados anteriormente, uno o más dispositivos centrales
Regulación automática del suministro de calor, que depende al menos de la temperatura exterior. UNA
El mismo dispositivo puede servir como máximo un área de 5 metros cuadrados.
Este requisito no se aplica en edificios residenciales si la red de distribución sirve tanto
calefacción y producción descentralizada de agua caliente sanitaria.
Arte. 54. - Para instalaciones mixtas de calefacción, los artículos 52 y 53 no se aplican a la calefacción.
básico que debe incluir, cualquiera que sea la superficie servida, uno o más dispositivos de ajuste
automático dependiendo al menos de la temperatura exterior.
En el caso de que, desde una generación central, suministremos equipos utilizados tanto para calefacción
y agua caliente sanitaria, la obligación descrita en el artículo 53-2 solo se aplica si el área servida
De este equipo es más de 400 metros cuadrados y cuenta con varios locales.
Arte. 55. - Toda instalación de calefacción que sirva a locales con ocupación discontinua debe incluir
Un dispositivo de control manual y programación automática al menos por un reloj que permite:
- un suministro de calor de acuerdo con los siguientes cuatro pasos: confort, reducción, heladas y apagado;
- cambio automático entre estos pasos.
Al cambiar entre dos etapas, la potencia de calentamiento debe ser cero o máxima, por lo que
para minimizar las duraciones de las fases de transición.
Tal dispositivo solo puede ser común a locales con tiempos de ocupación similares. UNA
El mismo dispositivo puede servir como máximo un área de 5 metros cuadrados.
Arte. 56. - Redes de distribución de agua de calefacción ubicadas al aire libre o en locales sin calefacción
están equipados con aislamiento que corresponde a un coeficiente de pérdida, expresado en W / (mK), menor o igual que
2,6.d + 0,2, donde d es el diámetro exterior del tubo sin aislamiento, expresado en metros.
Las redes de distribución de agua deben tener un dispositivo de equilibrio en la parte inferior de cada columna.
Arte. 57. - Las bombas de las instalaciones de calefacción deben estar provistas de un dispositivo que permita su parada.
Fuera de la temporada de calefacción.

CAPITULO V
Agua caliente

Arte. 58. - Para los calentadores de agua de almacenamiento eléctricos, las pérdidas máximas Qpr expresadas en kWh
por 24 horas en el sentido de las normas NF EN 60 335-1 y NF EN 60 335-2-21 son las siguientes:
Calentador de agua V menos de 75 litros: 0,147 4 + 0,071 9 V2 / 3;
Calentador de agua horizontal de V mayor o igual a 75 litros: 0,939 + 0,010 4 V;
Calentador de agua vertical de V mayor o igual a 75 litros: 0,224 + 0,066 3 V2 / 3,
donde V es la capacidad de almacenamiento del tanque en litros.
Arte. 59. - Los acumuladores y calentadores de gas deben tener un rendimiento térmico al menos
igual a las normas europeas: EN 89 para acumuladores de gas y EN 26 para calentadores
producción instantánea
Arte. 60. - Los tanques de almacenamiento de los calentadores solares de agua prefabricados deben tener un coeficiente de
pérdidas de calor UA expresadas en W / K menos de 0,16 V1 / 2, donde V es el volumen de almacenamiento nominal de
calentador de agua expresado en litros.
Arte. 61. - Las partes de la distribución de agua caliente sanitaria con temperatura mantenida están aisladas
por un aislamiento cuyo coeficiente de pérdida, expresado en W / mK, es como máximo igual a 3,3.d + 0,22, donde d es el
Diámetro exterior del tubo sin aislamiento, expresado en metros.

CAPÍTULO VI
Iluminación de la sala

Arte. 62.- Este capítulo se aplica a las edificaciones a que se refiere el artículo R. 111-20 del Código de la Vivienda y
de construcción, excluidos los mencionados en el artículo R. 111-1.
25 de mayo de 2006 REVISTA OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA Texto 14 de 155
. .
Arte. 63. - Cualquier habitación en la que los ocupantes puedan actuar sobre el control de iluminación debe
tener al menos uno de los siguientes dispositivos:
- un dispositivo de extinción en cada salida de la habitación;
- un dispositivo, posiblemente temporizado, que apaga automáticamente la iluminación cuando la habitación está vacía;
- un control remoto manual que permite apagar desde cada estación de trabajo.
Arte. 64.- Cualquier estancia cuyo control de iluminación sea responsabilidad de su personal de gestión, incluso
Durante los períodos de ocupación, debe incluir un dispositivo para encender y apagar la iluminación.
Si este dispositivo no se encuentra en la habitación en cuestión, debería permitir ver el estado de la iluminación.
en esta sala desde el lugar del pedido.
Arte. 65. - En locales con usos diversos que requieran niveles de iluminación muy diferentes para
al menos dos usos, como en instalaciones deportivas particulares y salas de usos múltiples, un dispositivo debe
reservar a personas autorizadas el encendido de la iluminación por encima del nivel básico.
Arte. 66.- En la misma habitación, puntos iluminados artificialmente que se colocan a menos de 5 metros
de una bahía debe pedirse por separado de los otros puntos de iluminación tan pronto como la potencia total
instalado en cada una de estas posiciones es mayor a 200 W.
Arte. 67. - Cuando la luz natural sea suficiente, no se debe encender la luz artificial
automáticamente, en particular mediante un reloj o un dispositivo de detección de presencia.

CAPITULO VII
enfriamiento

Arte. 68.- En el caso de edificaciones de uso distinto al residencial, se deberá prever el local refrigerado
Dispositivos de ventilación específicos.
Arte. 69. - Las puertas de acceso a un área refrigerada para uso diferente al residencial deben estar provistas de un
dispositivo asegurando su cierre después del paso.
Arte. 70. - Las bombas de las instalaciones de refrigeración deben estar provistas de dispositivos que permitan
su parada
Arte. 71. - Una instalación de refrigeración debe incluir uno o más dispositivos por habitación servida.
apagado manual y ajuste automático del suministro de frío según la temperatura interior.
Sin embargo:
- cuando el frío es suministrado por un sistema de flujo de aire variable, este dispositivo puede ser común para
locales con una superficie total máxima de 100 metros cuadrados siempre que la regulación del flujo soplado
el total se realiza sin aumentar la caída de presión;
- cuando el frío es provisto por un piso de enfriamiento, este dispositivo puede ser común a las instalaciones
con un área total máxima de 150 metros cuadrados;
- para los sistemas de "fan coil de dos tubos solo en frío", la obligación del primer párrafo es
se considera satisfecho cuando cada ventilador se esclaviza a la temperatura interior y al
la producción y distribución de agua fría están provistas de un dispositivo que permite su programación;
- para edificios residenciales y de alojamiento refrigerados por aire fresco sin
aumento de los flujos tratados más allá del doble de las necesidades de higiene, la obligación del primer párrafo es
se considera satisfecho si el suministro de frío está, por un lado, regulado al menos de acuerdo con el
temperatura del aire de retorno y temperatura exterior y, por otro lado, está prohibido durante
calefacción.
Arte. 72.- Antes de la emisión final en la habitación, excepto en el caso en que la calefacción se obtenga por recuperación
En la producción de frío, el aire no puede calentarse y luego enfriarse, o enfriarse y luego calentarse mediante dispositivos
utilizando energía y diseñado por diseño para calentar o enfriar el aire.

CAPITULO VIII
Monitoreo de consumo

Arte. 73.- Para edificios de uso no residencial, si la superficie calentada supera los 400 metros
cuadrado, uno o más dispositivos deben permitir controlar el tiempo de funcionamiento de cada una de las centrales
sistema de ventilación.
Arte. 74.- Para edificios de uso no residencial, si la superficie calentada supera los 400 metros
cuadrado, uno o más dispositivos deben permitir controlar el consumo de calefacción, posiblemente
confundir con los de agua caliente sanitaria, y medir la temperatura interior de al menos una habitación por
parte de la red de distribución de calefacción.
Arte. 75. - Si un edificio tiene locales o un conjunto de locales destinados a albergar más de 40 camas
o destinado a servir más de 200 comidas por día, uno o más dispositivos deben permitir monitorear
volumen o consumo calorífico de agua caliente sanitaria de equipos centralizados.
25 de mayo de 2006 REVISTA OFICIAL DE LA REPÚBLICA FRANCESA Texto 14 de 155
. .
Arte. 76.- Si la superficie iluminada supera los 1 metros cuadrados, uno o más dispositivos deben permitir
Controlar el consumo de iluminación.
Arte. 77.- Para edificios de uso no residencial, si la superficie enfriada supera los 400 metros
cuadrado, uno o más dispositivos deben permitir controlar el consumo de refrigeración y medir
temperatura interior de al menos una habitación por parte de la red de distribución
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79313
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11040




por Christophe » 29/10/08, 14:40

Christine escribió:Por supuesto, pero eso no responde a la pregunta: ¿la calefacción solo con una estufa de leña cumple con RT2005?

Familia feliz Imagen


Aparentemente no solo como una casa pasiva ... Tonto, sino cierto.

Bueno, creo que hay un "tema doble" en el aire: https://www.econologie.com/forums/post102627.html#102627
0 x
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 29/10/08, 14:42

Christine escribió:Bueno, no sé nada sobre construcción, pero investigué un poco y aquí está el texto (le daré los detalles) publicado en el DO sobre el RT2005.
Parece que el sistema de calefacción se tiene muy en cuenta. Para calentar con leña, ver el artículo 26 (página 8):
Para los generadores de combustible sólido que utilizan madera como energía, el sistema de referencia es
que consiste en un generador de eficiencia PCI a plena carga como porcentaje, para una temperatura promedio de
El agua en el generador de 70 oC, de 47 + 6.logPn para una potencia nominal Pn menor o igual a 400 kW
y 62,6 más allá.


Por las conclusiones y comentarios, te lo dejo ... buena suerte
: Cheesy:
Fuente: (el enlace directo con los Juegos Olímpicos no funciona, así que aquí hay otro sitio) http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... i_2006.pdf

PD: De todos modos, noto que hablan de la T ° del agua, por lo tanto, ¿solo pt de caldera de leña? ¿Qué excluiría de facto las estufas?
También rebusqué en el decreto del 24 de mayo de 2006 (que he tenido en mi computadora por un tiempo) pero rápidamente me alimentó ...

Lo que puedo decir sobre el artículo 26 es que también habla sobre bombas de calor y solicita un COP mínimo corregido de 2.45, pero las bombas de calor se usan la mayor parte del tiempo para calentar aire (como una estufa, más o menos) y no agua ...

También podemos notar que: Para otros sistemas, excepto los definidos en el artículo 25, (NDM: calentamiento por efecto Joule) el generador de referencia es un
caldera de combustible líquido o gaseoso.

Esta oración podría relacionarse con estufas de leña, pero ¿qué significa eso exactamente?

Finalmente, se observará que este decreto incluye anexos, de los cuales IV y V se refieren a expedientes de estudio para "soluciones técnicas" y para "casos especiales", para ser presentados al ministerio correspondiente ...

Me sorprendería mucho que un archivo relacionado con una casa muy bien aislada no pase bajo estas condiciones ... ¡Puede ser que el BE no quiera molestar, estúpidamente!
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79313
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11040




por Christophe » 29/10/08, 14:43

Capt_Maloche escribió:
RT2005 escribió:El consumo total de energía para calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración no debe exceder 110kWh / m2 SHON* / año si usa combustible fósil y alrededor de 74 kWh / m2 de SHON / año si usa calefacción eléctrica (incluidas las bombas de calor).
* kilovatios hora por metro cuadrado de superficie neta


Entonces 74, para mí es pipo completo! No encontramos el coef. 2,58 entre kWh EP y kWh eléctrico ... ¿Está seguro de que no falta un número? ¿Como un 2..para hacer 274?

Imagen

ps: ¿no crees que deberíamos resumir todo esto en un tema dedicado a RT o más bien RT?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 29/10/08, 14:50

Está tomado de un folleto de Ademe, pero de hecho debe perder la proporción de 2.58, EH mira tu tabla 190 / 2.58 = 74 cqfd!

Básicamente, se prohíbe el desperdicio (lógico) y estos valores se reducirán en un 20% cada 5 años hasta 2020
o alrededor de 110-20% = 88 kWh / m2 en 2010
88-20% = 70 kWh / m2 en 2015
70-20% = 55 kWh / m2 en 2020 (los famosos 50 kWh / m2)
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79313
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11040




por Christophe » 29/10/08, 15:02

Capt_Maloche escribió:Está tomado de un folleto de Ademe, pero de hecho debe perder la proporción de 2.58, EH mira tu tabla 190 / 2.58 = 74 cqfd!


Ah sí bien visto ... excepto que debe especificarse kWh eléctrico y luego al lado del 74 ... de lo contrario no estamos comparando lo mismo ... así que para un documento de la ademe ... PAAAAAAAAAAAS BIEENNNNNNN! ¡Especialmente que no hablamos en aceite kWh!

Capt_Maloche escribió:(los famosos 50 kWh / m2)


Este límite todavía me hace sonreír porque el "límite" de la calefacción no está claro. En efecto; cualquier aparato eléctrico contribuye a calentar (más o menos no eres tú quien me contradice Maloche eh!?) y por lo tanto al incluir electricidad del tipo "calentamiento indirecto" es muy, muy difícil alcanzar este valor!

Ejemplo: ¡mi única PC utilizada como profesional ya tiene 1100 kWh EP por año! Entonces, si viviera en un estudio de 22 m², ya estaría a 50 kWh EP / m², y solo con MI PC ...
https://www.econologie.com/forums/suivi-de-c ... t6154.html

PD: "siempre" me pregunté si el 100% de los vatios consumidos por una PC se calentaban ... ¿una opinión?
0 x
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1144
Inscripción: 09/08/04, 22:53
Localización: En Bélgica, una vez
x 1




por Christine » 29/10/08, 15:18

Leñador escribió: Los PAC se usan la mayor parte del tiempo para calentar aire (como una estufa, en cierto modo) y no agua ...


Creo que está calentando agua (caldera de leña) y es consistente.

Leñador escribió: También podemos notar que: Para otros sistemas, excepto los definidos en el artículo 25, (NDM: calentamiento por efecto Joule) el generador de referencia es un
caldera de combustible líquido o gaseoso.

Esta oración podría relacionarse con estufas de leña, pero ¿qué significa eso exactamente?


Creo que eso significa que el rendimiento debe ser el mismo que el de los generadores con combustibles líquidos o gaseosos, es decir:

Para generadores de combustible líquido o gaseoso, el sistema de referencia tiene las características
suivantes:
- las potencias nominales de calentamiento Pn, expresadas en kW, son las utilizadas para el cálculo de Cep;
- la temperatura mínima de funcionamiento es la de una caldera de baja temperatura en el sentido de
Método de cálculo Th-CE;
- las actuaciones se dan a continuación:
Imagen

En este caso, no es la estufa en sí lo que sería problemático, sino su rendimiento. Parecería más lógico y en el espíritu del texto.

De todos modos, repito que no tengo habilidades técnicas pero tengo buenas habilidades de comprensión :|
0 x
Avatar de l'utilisateur
leñador
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 4731
Inscripción: 07/11/05, 10:45
Localización: Montaña ... (Trièves)
x 2




por leñador » 29/10/08, 15:30

Christine escribió:[...]
Leñador escribió: También podemos notar que: Para otros sistemas, excepto los definidos en el artículo 25, (NDM: calentamiento por efecto Joule) el generador de referencia es un
caldera de combustible líquido o gaseoso.

Esta oración podría relacionarse con estufas de leña, pero ¿qué significa eso exactamente?


Creo que eso significa que el rendimiento debe ser el mismo que el de los generadores con combustibles líquidos o gaseosos, es decir:

Para generadores de combustible líquido o gaseoso, el sistema de referencia tiene las características
suivantes:
- las potencias nominales de calentamiento Pn, expresadas en kW, son las utilizadas para el cálculo de Cep;
- la temperatura mínima de funcionamiento es la de una caldera de baja temperatura en el sentido de
Método de cálculo Th-CE;
- las actuaciones se dan a continuación:
Imagen

En este caso, no es la estufa en sí lo que sería problemático, sino su rendimiento. Parecería más lógico y en el espíritu del texto.

De todos modos, repito que no tengo habilidades técnicas pero tengo buenas habilidades de comprensión :|
Mwoui ... es sorprendente porque las estufas de leña con rendimientos de alrededor del 89%, me parece, ¿verdad?
0 x
"Soy un gran bruto, pero rara vez se equivoca ..."

 