¿Necesitas consejo ... qué ajustes para una caldera de pellets?
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 39
- Inscripción: 01/03/18, 14:49
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
Gracias Sicétaitsimple y hola Dirk Pitt,
Dirk es exactamente lo que está sucediendo! Entonces, para usted, en este caso, ¿tiene que disminuir la velocidad? (Si es demasiado lento, ¿sabré cómo?) Qué voy a hacer.
Sin embargo, no tengo una válvula en el retorno para reducir el flujo ...
De hecho, no hubo ningún problema siempre que la temperatura solicitada no excediera el 50 °.
Descubrí esta caldera desde el mes 2, trato de entender cómo funciona ...
¿Tan inútil para ajustar el lanzamiento del circulador desde 65 °?
Dirk es exactamente lo que está sucediendo! Entonces, para usted, en este caso, ¿tiene que disminuir la velocidad? (Si es demasiado lento, ¿sabré cómo?) Qué voy a hacer.
Sin embargo, no tengo una válvula en el retorno para reducir el flujo ...
De hecho, no hubo ningún problema siempre que la temperatura solicitada no excediera el 50 °.
Descubrí esta caldera desde el mes 2, trato de entender cómo funciona ...
¿Tan inútil para ajustar el lanzamiento del circulador desde 65 °?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9803
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
Phil532140 escribió:Gracias Sicétaitsimple y hola Dirk Pitt,
De nada.
Personalmente, no entendí nada en este umbral de 55 ° C que comienza (¿y se detiene?) El circulador mientras se balancea la válvula de tres vías?
Entiendo que cuando comenzamos desde un estado frío de la caldera, comenzamos calentando, pero ¿cómo funciona en el funcionamiento normal si el punto de ajuste de la temperatura del agua de acuerdo con la ley de calefacción es inferior a 55 ° C?
0 x
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 39
- Inscripción: 01/03/18, 14:49
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
Cuando la temperatura solicitada es menor, la mezcla v3v con la temperatura de retorno.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9803
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
Phil532140 escribió:Cuando la temperatura solicitada es menor, la mezcla v3v con la temperatura de retorno.
Bueno, ciertamente necesitaría un diagrama para que yo lo entienda ... ¡No en serio!
¡Lo importante es que lo entiendas!
Funciona mejor con la calidez?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
no, está confundiendo la temperatura de la caldera y la temperatura del radiador.
la temperatura de salida del radiador es la que está controlada por la ley del agua y varía según la necesidad de calefacción. el ajuste lo realiza el V3V que mezcla una parte del agua de retorno con el agua de salida para obtener la temperatura establecida.
por otro lado, la temperatura de la caldera se regula alrededor de un único punto de referencia alrededor de 70 ° aproximadamente.
solo la variación de la demanda del V3V influye en la temperatura de la caldera.
Por lo general, cuando el V3V abre para enviar el agua en el circuito del radiador, se reduce la temperatura de la caldera que intenta trazar su temperatura a su conjunto 70 ° pero si ella no puede y cae por debajo un límite de protección, el circulador corta para proteger la caldera. son estos regímenes transitorios los que causan el funcionamiento de las calderas de pellets.
La reducción de la velocidad del circulador permite ralentizar las variaciones de temperatura para que la caldera tenga tiempo para recoger las variaciones de carga y funcionamiento en estado estable.
la mayoría de las redes de radiadores no necesitan un gran flujo. en teoría, si disminuimos el flujo, es necesario elevar la temperatura de salida del radiador para que se emitan las mismas potencias. todo también depende del tipo de radiador. pero realmente aconsejo tener una velocidad bastante baja.
la temperatura de salida del radiador es la que está controlada por la ley del agua y varía según la necesidad de calefacción. el ajuste lo realiza el V3V que mezcla una parte del agua de retorno con el agua de salida para obtener la temperatura establecida.
por otro lado, la temperatura de la caldera se regula alrededor de un único punto de referencia alrededor de 70 ° aproximadamente.
solo la variación de la demanda del V3V influye en la temperatura de la caldera.
Por lo general, cuando el V3V abre para enviar el agua en el circuito del radiador, se reduce la temperatura de la caldera que intenta trazar su temperatura a su conjunto 70 ° pero si ella no puede y cae por debajo un límite de protección, el circulador corta para proteger la caldera. son estos regímenes transitorios los que causan el funcionamiento de las calderas de pellets.
La reducción de la velocidad del circulador permite ralentizar las variaciones de temperatura para que la caldera tenga tiempo para recoger las variaciones de carga y funcionamiento en estado estable.
la mayoría de las redes de radiadores no necesitan un gran flujo. en teoría, si disminuimos el flujo, es necesario elevar la temperatura de salida del radiador para que se emitan las mismas potencias. todo también depende del tipo de radiador. pero realmente aconsejo tener una velocidad bastante baja.
0 x
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 39
- Inscripción: 01/03/18, 14:49
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
Gracias por esta explicación. Entonces la temperatura que cae es la de la caldera, no la del agua que va a los radiadores. ¿Quiere decir que puedo tener que aumentar los valores de la curva de calentamiento?
Philippe.
Philippe.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
sí pero no tan seguro la configuración de la curva de calefacción es a largo plazo. tienes que estar satisfecho durante toda una temporada.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9803
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
Dirk Pitt escribió:no, está confundiendo la temperatura de la caldera y la temperatura de salida del radiador ...
OK, lo entiendo mejor, gracias.
¿Quiere esto decir que para limitar el número de éstos de transición, sería mejor bajar el conjunto 45 temperatura ° C, por ejemplo, si es posible, en lugar de aumentar la cantidad hasta 65 ° C como lo hizo nuestro amigo ? La pregunta solo es válida para verificar si entendí correctamente, ¡no dije que lo hiciera!
0 x
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 39
- Inscripción: 01/03/18, 14:49
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
sicetaitsimple escribió:OK, lo entiendo mejor, gracias.
¿Quiere esto decir que para limitar el número de éstos de transición, sería mejor bajar el conjunto 45 temperatura ° C, por ejemplo, si es posible, en lugar de aumentar la cantidad hasta 65 ° C como lo hizo nuestro amigo ? La pregunta solo es válida para verificar si entendí correctamente, ¡no dije que lo hiciera!
De hecho, iría en la misma dirección ... El valor base es 55 ° C en esta caldera.
¿Qué piensa Dirck?
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Re: Need advice ... ¿Qué ajustes para una caldera de pellets?
bajando la temperatura de la protección de la caldera podría evitar que la bomba cortará y ayudará a tener perturbaciones menos térmicas pero es altamente indeseable para la longevidad del calentador de la caldera.
en cualquier caso, si la temperatura de la caldera cae por debajo de 55 ° mientras su punto de referencia está (debería estar) alrededor del 70 °, es porque hay una perturbación tan grande que debe buscarse y eliminarse. .
lo otro que puede hacer es averiguar cuál es el valor de temperatura establecido de la caldera.
en cualquier caso, si la temperatura de la caldera cae por debajo de 55 ° mientras su punto de referencia está (debería estar) alrededor del 70 °, es porque hay una perturbación tan grande que debe buscarse y eliminarse. .
lo otro que puede hacer es averiguar cuál es el valor de temperatura establecido de la caldera.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 10 Respuestas
- 3525 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
03/06/22, 14:40Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 1507 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
05/04/22, 23:45Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 7424 vistas
-
último mensaje por Fabrice Paille
Ver el último mensaje
28/11/21, 11:22Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 5303 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
15/10/18, 20:33Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 4455 vistas
-
último mensaje por LOGIC12
Ver el último mensaje