Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Did67 » 18/03/18, 10:37

Todo esto converge en una desproporción en la proporción de pellets / aire de combustión, al menos en ciertos momentos. No hay suficiente aire (o demasiados gránulos). La combustión se apaga, humea y deposita hollín. En él, estaremos de acuerdo con el documento.

Esa es la razon!

a) Creo que es poco probable que haya "demasiados" perdigones; es el tornillo de avance el que dosifica: funciona o no ...

b) me parece, por lo tanto, probable que a veces no haya suficiente aire.

Y aquí hemos pasado por muchos parámetros:

- aire en la habitación: teníamos que era bueno (puerta del garaje abierta, no cambia nada)
- sobrepresión en la chimenea debido al viento: se dijo que no
- obstáculo "en algún lugar" de la chimenea: dijimos que no, ya que en determinados momentos funciona
- Básicamente queda el camino del aire en los intercambiadores: a priori, abriste y no se encalminó; a priori, ¿funciona el mecanismo de limpieza de los "turbuladores"?
- Cada vez más, esto parece estar limitado al lado del ventilador: ¿gotas en la dieta?

1) O también está encalminado (esto sucedió una vez en el mío: detrás de la brida, que lleva las aletas, se había acumulado bistre; se "frotó" contra la brida; de repente, la velocidad del ventilador disminuyó el desmontaje y el hecho de "ir" detrás de la brida con trozos de cartón cortados en tiras habían solucionado el problema).
2) ¿Escobas? (pero dos años y medio parecen cortos, creo que la esperanza de vida es mucho más importante, después de que nunca esté a salvo de un defecto y un desgaste anormal)
3) Electrónica: error en la placa electrónica que impulsa esto y calcula continuamente la velocidad necesaria para enviar el comando ...
0 x
Axoul
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 28
Inscripción: 17/02/18, 21:13

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Axoul » 27/03/18, 06:57

Apagué el ventilador de la caldera y parece estar funcionando bien (sin ruido y lo suficientemente limpio). Hay bistre que se acumula en su ubicación, así que limpié de nuevo pero realmente no cambié.

La placa del quemador está llena de gránulos pero arde un poco por un lado. Sabiendo que el aire debe pasar por pequeños agujeros en este plato, ¿qué poco se puede jugar, no?
El tornillo que trae los gránulos gira casi constantemente, los gránulos ni siquiera tienen tiempo para quemarse y se acumulan en el hogar.
¿Cuál es el elemento que gestiona la alimentación de pellets?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Did67 » 27/03/18, 09:04

El tornillo de alimentación y los ventiladores son gestionados por una placa electrónica.

De nuevo, no conozco el SMART. En el mío, funciona con un "paso de tiempo": como un "pulso eléctrico de 2 segundos" seguido de una pausa de 5, etc. Los dos pasos de tiempo varían (más o menos tiempo de tornillo o más o menos tiempo de pausa) según demanda, fase de combustión ...

Atención, durante un arranque en frío, también tengo un suministro continuo, para llenar el quemador. La caldera está entonces en "fase de encendido 1", seguida de "fase de encendido 2" (donde todavía ventila, pero el suministro se seca), antes de cambiar al modo "normal" (donde el aire y los pellets están modulados). Todo esto está determinado por las temperaturas de la chimenea y el humo.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Philippe Schutt » 30/03/18, 13:57

¿Puede certificar que ni la entrada de aire ni la chimenea están bloqueadas?
¿Pasaste un cepillo por toda la longitud de la chimenea y lo viste pasar?
Que te gusta fumar
huele a chimenea obstruida o demasiado frío
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Did67 » 30/03/18, 14:09

Si no confundo "los casos", se trata de un SMART por lo tanto un Okofen con condensación. El conducto está frío (a la salida de la caldera ronda los 35 ° C, dependiendo de la modulación).

Por lo tanto, es una carcasa de acero inoxidable (gotea).

Y la extracción de gases es por lo tanto pulsada.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Philippe Schutt » 30/03/18, 17:04

entonces solo queda un tapón físico, si el tapón lo retira una masa de aire frío.
a menos que el mensaje "viento de humo" signifique que el extractor está defectuoso, lo que también es posible.
De hecho, generalmente hay una medición de la velocidad de rotación en el extractor, y si no se alcanza la velocidad requerida o si la velocidad medida es aberrante, la máquina está equivocada. ¿Alguien tiene una lista de mensajes de error y sus significados?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Did67 » 30/03/18, 17:14

En el "Pellematic", es un ventilador de origen alemán EBM-PAPST. Recuerdo que alguien había informado sobre un forum un eje ligeramente torcido debido al desequilibrio debido a un depósito de bistre ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Philippe Schutt » 30/03/18, 17:40

Sí, encontramos el EBM en muchos fabricantes y generalmente con sensor de velocidad.
Sospecho que este sensor da un valor demasiado alto, por lo que la tarjeta intenta reducir la velocidad, lo que provoca la falta de aire.
Y dado que el valor no cabe dentro del rango aceptado, es erróneo.
0 x
Axoul
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 28
Inscripción: 17/02/18, 21:13

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Axoul » 02/04/18, 23:17

Tengo una chimenea de acero inoxidable y no está obstruida.
Sin embargo, reinicio la caldera y tengo la impresión de que el humo se cae cuando sale de la chimenea. Luego se acumula en el quemador y el fuego se ahoga.
El humo se estanca y tiene dificultad para salir del conducto.
¿Crees que el humo está demasiado frío?
0 x
Axoul
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 28
Inscripción: 17/02/18, 21:13

Re: Emisiones de humo Okofen Boiler




por Axoul » 09/04/18, 14:46

He limpiado todo el conducto, ventilador, chimenea, etc., se convierte en medio día y rebeldes.
Lo probé con otros gránulos pero nada que hacer
Tengo la impresión de que hay demasiados gránulos y que no tienen tiempo para quemarse adecuadamente.
¿Hay una configuración?
0 x