por Philippe Schutt » 03/07/11, 13:19

También sucedió en un inserto de registro, el chico había publicado en el forum de sytemeD.
En realidad, el método consiste en convertir su dispositivo en un gasificador, por mal manejo o falla del equipo.
Como se mencionó anteriormente, es fácil con una estufa de leña y también se puede hacer con un pellet.
Al inicio, las estufas de pellets mal diseñadas o mal diseñadas también pueden saltar. A menudo vemos un pequeño woum al inicio, Edilkamin en particular porque sus configuraciones de fábrica son demasiado generosas en pellets al inicio. Otra causa también puede ser demasiada distancia entre el tubo de la vela y el brasero. Luego las bolitas fuman pero no se pueden tomar. Cuando el tiempo de puesta en marcha ha pasado, entra en modo de error, la estufa pone el extractor a fondo, el fuego se quita y, si la chimenea no ha tenido tiempo de limpiarse, salga el humo.
Una estufa de pellets debe comenzar rápidamente, no cuando el fuego está a punto de desbordarse, de lo contrario, existe un problema y también un riesgo. El instalador es o debería ser consciente, pero los fabricantes prefieren callarse, eso es algo malo.

Los viejos Wanders (monteggrappa) también tenían válvulas de alivio de presión, y eran útiles. Los MCZ tienen una zona de deformación en la cerradura de la puerta que se abre en lugar de explotar.

Dicho esto, una estufa limpia y bien afinada comienza en menos de 10mn, y sin llenar el hogar con humo. El mantenimiento anual es obligatorio o fuertemente recomendado, dependiendo de la marca, pero todos emergen si no se hacen. El técnico ve inmediatamente si el inicio es sospechoso.

Las ventosas están prohibidas, excepto las estufas especiales y la conexión específica. Pero eso no cambia el riesgo.
Las estufas de pellets de tiro natural son, en principio, también de encendido manual.
Ah, hay otra causa, es el uso de Poujoulat tipo PGI concéntrico sin dominar sus consecuencias sobre el tiro y la operación de la estufa.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79126
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10974




por Christophe » 03/07/11, 18:59

Did67 escribió:Christophe, ¿puedes volver a la información de salida? Donde? Qué marca ?


No sé si no estaba especificado, era el anuncio de un vendedor multimarca (puede ser el del video youtube?) ... por supuesto, ahora no puedo volver a hacerlo, probablemente ya haya pasado a papeles viejos

Debe encontrarse en "google nuestro amigo" ...
0 x
bernardd
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2278
Inscripción: 12/12/09, 10:10
x 1




por bernardd » 04/07/11, 09:43

Philippe Schutt escribió:Las ventosas están prohibidas, excepto las estufas especiales y la conexión específica.


¿Según qué documentos está prohibida una ventosa para una estufa de pellets?

Esto no está prohibido, pero parece que está reservado para estufas "herméticas", para evitar cualquier interacción con un VMC que modifique las presiones del aire y que correría el riesgo de invertir el "tiro" a pesar de la ventilación.
0 x
Hasta pronto!
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 04/07/11, 13:14

está bien. La estufa debe ser impermeable y, en combinación con el sistema de gases de combustión, debe tener una opinión técnica.
Estas estufas son todavía bastante raras.
Dije prohibido porque la DTU prohíbe (salida 40cm por encima de la cresta obligatoria), y el procedimiento por aviso técnico es una excepción a la regla.
0 x
dedeleco
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9211
Inscripción: 16/01/10, 01:19
x 10




por dedeleco » 04/07/11, 14:19

Dada la cantidad de casas y pisos sin chimenea, las estufas y las calderas pequeñas con ventosas, con solo un agujero para instalar, son la solución de calefacción más económica y atractiva para muchas personas.
Por lo tanto, el sellado es obvio como necesidad y seguridad, para asegurarse de que no se encuentren los gases dañinos en el interior.

Incluso con una chimenea, un VMC un poco demasiado poderoso u otra desgracia, el viento, la inversión, puede ser muy peligroso.

Lógicamente, una entrada de aire exterior para la combustión y la salida de gases de combustión me parece importante con o sin chimenea.

De lo contrario, no entiendo eso. la ignición no es más segura Con doble encendido, separando las funciones, la vela base o calentador que calienta los pellets y genera gases y el de encendido, diferente, por encima del cual se inflaman los gases emitidos, con detección de la no combustión de los gases de gasógeno (diodo). Detectando la luz de combustión), para acelerar la excitación de la vela. ??
Uno podría incluso, después de la ignición, excitar el encendedor de gas (chispa) una vez por minuto, porque la energía gastada es insignificante, en comparación con la que se calienta en la ignición, e incluso en comparación con la del circulador d El aire, para una total seguridad, nunca debe tener gas gasógeno que se acumule durante mucho tiempo, sin quemarse.

Creo que habría más riesgo de explosión en ese momento, con un sistema que sigue siendo simple (además de diodo y bujía).
0 x
roy1361
x 17




por roy1361 » 04/07/11, 21:12

dedeleco escribió:Uno podría incluso, después de la ignición, excitar el encendedor de gas (chispa) una vez por minuto, porque la energía gastada es insignificante, en comparación con la que se calienta en la ignición, e incluso en comparación con la del circulador d El aire, para una total seguridad, nunca debe tener gas gasógeno que se acumule durante mucho tiempo, sin quemarse.


Es una buena idea, dedujo. Simple y probablemente eficaz.

No habló mal en este cable de los problemas de explosiones fuertemente improbables para nuestras calderas. Mejoro lo que dice, pero por curiosidad volví a abrir mi manual de usuario para mi P2.

En las advertencias, hay cosas 2 escritas:

1) Las influencias externas, como la falta de aire de combustión o el combustible deficiente, pueden causar un defecto grave en la combustión (por ejemplo, la ignición espontánea de gas / explosión de destilación lenta) y, posteriormente, causar accidentes graves

y:

2) Riesgo de lesiones graves y daños a la propiedad si el sistema de evacuación de humo está defectuoso.
Las influencias nocivas del sistema de evacuación de humos, según p. ej. el ensuciamiento del conducto de humos o el tiro insuficiente pueden causar un defecto grave en la combustión (p. ej., encendido espontáneo de un gas de destilación lento / explosión).

Y ahí estamos hablando de calderas, y lo que es más "top ten" ...

Buenas tardes...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 05/07/11, 08:17

Cualquier dispositivo de combustión, particularmente el combustible sólido, presenta un riesgo si no se realiza el mantenimiento o si el dispositivo está defectuoso o si su instalación / puesta en marcha está mal hecha.
0 x
bernardd
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2278
Inscripción: 12/12/09, 10:10
x 1




por bernardd » 05/07/11, 08:37

Hoy en día, las calderas de pellets más avanzadas son capaces de medir en tiempo real el flujo de aire, las temperaturas y el nivel de oxígeno liberado: pueden aceptar cualquier tipo de gránulos, incluidos los fabricados localmente para A partir de residuos de biomasa previamente compostados, ya que adaptan los parámetros de combustión en tiempo real.

Y también están protegidos contra cualquier tipo de explosión, ya que si el aire no circula, lo detecta.

Los sensores necesarios todavía son un poco caros para las estufas, pero la tecnología viene de aquí 2 o 3 años. Con el 96 objetivo de eficiencia en cualquier dieta :-)
0 x
Hasta pronto!
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 05/07/11, 08:49

roy1361 escribió:
No habló mal en este cable de los problemas de explosiones fuertemente improbables para nuestras calderas. Mejoro lo que dice, pero por curiosidad volví a abrir mi manual de usuario para mi P2. ...


Bueno, pensé que el detector de vacío, la extracción de humo, la ventilación forzada, etc. lo hicieron improbable (¿imposible?) La situación en la que el drenaje es insuficiente, los gases no se evacuaron (incluso si la pereza apagado ... para saber con seguridad por qué), por lo que la situación potencialmente explosiva ...

Lo mismo ocurre con la fase de encendido. En mi Okofen, hay controles en cascada: apertura de la válvula Bélimo solo si se alcanza una temperatura mínima, luego funcionamiento en modo "acelerado" sin introducción de pellets, luego cambio al modo normal, con llegada de pellets, modulación de la aficionados ...

Pero bueno, "pensé ..." ... Ahora tengo más cuidado (aunque también conduzco con GLP a pesar de algunas "explosiones" reportadas aquí y allá).

No me tomé el tiempo para volver a leer mi documento.

Y no sé si dedéléco encontró, en su investigación, información sobre "explosión" de calderas de pellets ???
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 05/07/11, 21:14

bernardd escribió:Hoy en día, las calderas de pellets más avanzadas son capaces de medir en tiempo real el flujo de aire, las temperaturas y el nivel de oxígeno liberado: pueden aceptar cualquier tipo de gránulos, incluidos los fabricados localmente para A partir de residuos de biomasa previamente compostados, ya que adaptan los parámetros de combustión en tiempo real.

Y también están protegidos contra cualquier tipo de explosión, ya que si el aire no circula, lo detecta.

Los sensores necesarios todavía son un poco caros para las estufas, pero la tecnología viene de aquí 2 o 3 años. Con el 96 objetivo de eficiencia en cualquier dieta :-)


a excepción de la medición de oxígeno, estos sensores ya están en muchas cocinas, pero conozco un caso en el que no se detuvo.

Este riesgo de explosión es muy bajo, implica una adición de factores. En el caso que seguí había 1 ° un defecto de la estufa, 2 ° un instalador incompetente o muy descuidado, 3 ° una sincronización que hizo que la estufa estuviera defectuosa un poco antes de la El fuego toma, en el peor momento.

La visita anual es legalmente obligatoria para una caldera, el riesgo es aún menor. Por otro lado, si ha instalado las cocinas un poco sin importar cuántos 3-4 años atrás, ahora no es el caso.
Sin embargo, en todo momento las personas han hecho algo, también vi a un profesor que había tapado con bolsas de plástico una evacuación de humo de un calentador de agua a gas porque pensó que era una toma de aire. frío. otro que no limpia su estufa para que la luz de la llama no le impida dormir, u otro que agrega bloques de palets o briquetas de papel viejo en su estufa con bolitas. Y todas estas buenas personas están enojadas con su dispositivo cuando no funciona correctamente y, por supuesto, no admiten que pueda provenir de sus fantasías.