Inesperado disparo de la bomba de perforación.

Trabajos de fontanería o agua sanitaria (caliente, fría, limpia o usada). Gestión, acceso y uso del agua en el hogar: perforación, bombeo, pozos, red de distribución, tratamiento, saneamiento, recuperación de agua de lluvia. Procesos de recuperación, filtración, descontaminación, almacenamiento. Reparación de bombas de agua. Gestionar, utilizar y ahorrar agua, desalación y desalación, contaminación y agua ...
prosper1963
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 16/10/13, 20:00

Inesperado disparo de la bomba de perforación.




por prosper1963 » 16/10/13, 20:25

Hola, alguien podría referirme a este desglose. Tengo un taladro con bomba grundfos sp3A18. Comenzó inesperadamente. Al parecer, cambié el condensador de la caja de arranque que estaba cansado, activó la protección térmica incluida en la caja de arranque. La bomba se dispara sin que se extraiga una sola gota de agua. la instalación: sin fugas. Hacia qué dirigir mi solución de problemas, sabiendo que mi interruptor de presión se dispara normalmente pero que todavía hay una pequeña caída de presión. Gracias de antemano
0 x
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 901
Inscripción: 03/12/07, 19:21
Localización: Vaucluse
x 9




por Raymon » 16/10/13, 21:37

probablemente más aire en la vejiga del globo.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88




por Gaston » 17/10/13, 10:21

La falta de aire produce disparadores más cercanos al extraer agua, pero no se dispara en ausencia de consumo.

Si la presión cae, hay una fuga.

Lo más probable es que las válvulas de retención ya no estén completamente selladas y que el agua regrese al pozo (lo que explica por qué no vemos la fuga).
0 x
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 17/10/13, 13:13

Hola Prosper!

Puede ser arena en la válvula antirretorno, es necesario vaciar el pozo por completo con agua corriente para extraer un posible deslizamiento de tierra de las paredes del pozo con el fin de limpiar el fondo, por lo general, la bomba no debe estar demasiado cerca del fondo para evitar este tipo de problema

¿Es un pozo reciente?

¡A más!
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
jonule
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2404
Inscripción: 15/03/05, 12:11




por jonule » 17/10/13, 14:52

Ponga un filtro anti-sedimento justo antes, no cuesta nada.
0 x

Vuelva a “Gestión del agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ... "

¿Quién está en línea?