por Christophe » 25/07/08, 13:18

CRETA escribió:En primavera, la mediana de 300m3 son entre 15 y 17 ° C y debe 3 meses para elevar la temperatura a más de 25 ° C


Esto es lo que pensé: los rodillos son de hecho "radiadores" ... y no lo que almacena energía.

CRETA escribió:adjunto una instalación de "túnel" de guijarros antes de rellenar por capas compactadas de tierra + todo terreno, el tipo había planeado hacer una "piscina" llena de guijarros pero rápidamente se dio cuenta de que los 180m3 de guijarros le sería caro; ahí solo puso 12m3 ... como intercambiadores

Trabajo terminado a finales de junio

La semana pasada, el aire que sale de la piedra era 16 ° C ...


Ah, aquí vamos :)
0 x
CRETA
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 24/07/08, 08:21
Localización: Toulouse




por CRETA » 25/07/08, 14:24

Christophe escribió:
CRETA escribió:En primavera, la mediana de 300m3 son entre 15 y 17 ° C y debe 3 meses para elevar la temperatura a más de 25 ° C


Esto es lo que pensé: los rodillos son de hecho "radiadores" ... y no lo que almacena energía.

CRETA escribió:adjunto una instalación de "túnel" de guijarros antes de rellenar por capas compactadas de tierra + todo terreno, el tipo había planeado hacer una "piscina" llena de guijarros pero rápidamente se dio cuenta de que los 180m3 de guijarros le sería caro; ahí solo puso 12m3 ... como intercambiadores

Trabajo terminado a finales de junio

La semana pasada, el aire que sale de la piedra era 16 ° C ...


Ah, aquí vamos :)


esto es lo que quería! = Los rodillos fueron para intercambiar calor entre el aire y el radiador terre..un veces en posición vertical, a veces al revés ..

de hecho c un pozo canadiense "cuya superficie de contacto se ha incrementado"
0 x
Sun + tierra + Espacio, las teclas de bioclimatismo.
Avatar de l'utilisateur
minguinhirigue
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 447
Inscripción: 01/05/08, 21:30
Localización: Estrasburgo
x 1




por minguinhirigue » 12/08/08, 16:44

un pozo canadiense "cuya superficie de contacto se ha aumentado"


De todos modos, es un poco diferente de un pozo canadiense, ya que el calor que "gotea" del material se liberará en parte en la losa de la planta baja y en parte bloqueado por el aislamiento periférico, de ahí la profundidad.

Christophe, rodillo de almacenamiento al que en mal estado en Bélgica es que los rodillos estaba en la casa, en la mediana, y eran lo suficientemente profundo que?

El mismo tipo de prueba se realizó con pozos canadienses clásicos a poca profundidad demasiado cerca de la casa (debajo o en la periferia) el pozo "succiona" el calor que irradia de la casa y luego lo difunde nuevamente en forma de aire caliente ...

Así que para geotérmica aire o jugando en temperaturas naturales y aislar los conductos del pozo cerca de la casa o jugando en desplazamientos de fase anuales forzados por ventilación, y se colocan los túneles de rodillos con alta profundidad por debajo casa sin aislamiento.

Queda por aislar la casa con balas de paja y la estufa será más que decorativo! : Lol:

Creta gracias por las fotos de sus proyectos, que son muy interesantes, que me corrijan si cuento de torpeza en el puesto. :D

¿Le tienen referencias o referencias contra-proyectos utilizando un almacenamiento de agua, piscina cubierta edificio de tipo invernadero relacionado para amortiguar los cambios semanales de temperatura? Vi las de Christopher, vi el proyecto de la base de la banda de rodadura, pero no lo hice proyecto en el que la piscina podría tener un buen uso complementario, y en el que no permanece encerrado en una caja aislante. ..
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79332
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046




por Christophe » 12/08/08, 16:59

No sé para los rodillos es Guidi que había hablado conmigo, que está de vuelta de las vacaciones que le haría la pregunta tan pronto como lo veo.

Para el buffer segura: cuanto más estés en la mejor ...
0 x
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1144
Inscripción: 09/08/04, 22:53
Localización: En Bélgica, una vez
x 1




por Christine » 12/08/08, 17:40

minguinhirigue escribió: No he propuesto que la cuenca podría tener un buen uso complementario, y en el que no permanece encerrado en una caja aislante ...

..en hacer una piscina suma. En realidad, no se recomienda por razones de higiene, el crecimiento de bacterias, etc. Las pérdidas cuadro de límite de aislamiento y para ahorrar dinero, que es el objetivo de la acción. Y bañarse en agua a 50 ° C es el promedio, limitado a 26 ° para bañarse en verano no tiene sentido para el almacenamiento.

Es mejor para optimizar para un solo uso.
0 x
Harry Ravi
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 183
Inscripción: 18/03/08, 14:30




por Harry Ravi » 12/08/08, 17:57

Estaba concreta en mi lectura y pensé que algunas cosas.

Para facilitar el aislamiento del hormigón debajo de la casa, se puede permitir que el aire entre el suelo y el hormigón, lo que reduce la conducción de calor por pilares.

Por otra parte, esta masa de hormigón en verano no se calienta de manera uniforme legible: el punto de llegada el agua calentada por los paneles en verano hormigón será más caliente que el punto de salida en el hormigón.
Así que fue una parte más caliente y otro frío en invierno durante inercie.

¿Qué pasa si invertimos el punto de entrada del punto de salida?
El agua que pasa primero a través del lado más frío del hormigón iría lado más caliente (en lugar de pasar desde el lado más caliente al más frío en el enfriamiento).
Al igual que en verano, réinverse el ciclo para que el agua caliente alcanza el lado caliente y el frío al lado más frío que podría ser lo suficientemente fría para regular la temperatura en el verano.

No sé si sabes lo que quiero decir pero veo buena :P
0 x
CRETA
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 24/07/08, 08:21
Localización: Toulouse




por CRETA » 12/08/08, 18:16

y el aislamiento de los conductos del pozo cerca de la casa o jugando en los cambios de fase anuales por ventilación forzada, y se coloca los túneles de rodillos de profundidad bajo una fuerte casa sin aislamiento.


No aísle los conductos de PC = entrada de aire fresco para el VMc, ¡este aire seguirá precalentando en los "túneles de guijarros"!

Natación vs túneles?

agua a menudo he pensado, pero la calculadora en la mano = es muy ..étanchéité muy caro, la excavación de tierra 100m3 (abundancia = 150m3 ..), muros de hormigón superisoler, 50 ° C difíciles de mainenir , sensores de agua eficientes, una regulación muy fina y calefacción por suelo radiante obligatoria, agua caliente tiende a subir va a sobrecalentar la RDC = aislar seriamente la losa de la RDC ...

Así que vuelta para los sistemas de aire, simple y rudimentarios, no hay riesgo de heladas, fugas por completo sin gravedad, colectores de aire o bandeja veranda o acero techo plano o una mezcla de estas soluciones 3 para la fabricación de aire caliente
un ventilador, de hecho, un gran ... VMC, tres veces menos volumen de suelo a ser excavado (25 a 30M ..) sin sellado costosa .etc ...
0 x
Sun + tierra + Espacio, las teclas de bioclimatismo.
Avatar de l'utilisateur
minguinhirigue
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 447
Inscripción: 01/05/08, 21:30
Localización: Estrasburgo
x 1




por minguinhirigue » 12/08/08, 19:13

Sí, entendí que no se debe aislar en el caso de un túnel de rodillos (3 m de profundidad). Es en un PC tradicional (1 m de profundidad) donde hay que cuidar de reforzar el aislamiento entre la casa y las áreas de captación (y no "aislar los conductos" en sí mismos como lo escribí :( ), de lo contrario, los intercambios de calor entre pozos y casas pueden ser desfavorables.

La razón por la que estaba interesado en el almacenamiento de agua es que en un proyecto para la rehabilitación, ya tengo un pozo 2 m de profundidad, 2,2 m de ancho superior, inferior 1,8 m, m 25 de largo. Este pequeño volumen es un antiguo depósito de estiércol.

Estaba pensando en el desarrollo como cuencas de fito-depuración de aguas grises de dos viviendas (aproximadamente litros 1000 por día).

Parte del tanque debe ser llenado parcialmente, para recrear las alturas de la tierra para el desarrollo de diversas especies de purificación. En orden: carrizo, caña Chassier, Iris Marsh y menta acuática, la última cuenca y puede ser forma de lirios de agua y jacintos de agua.

La temperatura máxima aceptable sería de alrededor de 38 ° C.

En mi opinión, este elemento no es un lugar de almacenamiento fuera de temporada intersemaines. Humedecer dos semanas particularmente frías o calientes.

Intento un pequeño dibujo, que va a ayudar puede ser a comentar.
0 x
Avatar de l'utilisateur
minguinhirigue
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 447
Inscripción: 01/05/08, 21:30
Localización: Estrasburgo
x 1




por minguinhirigue » 23/08/08, 15:52

Abandoné la idea de cubrir este volumen, lo siento, el proyecto será otra cabeza.

A priori algunos túneles de rodillos bajo un invernadero. Por desgracia, la dirección no es favorable para el invernadero. Me 77 m2 posible vidriada al sur-sureste y 190 m2 fachada oeste-suroeste! La primera es útil, pero con una visión limitada, el segundo es muy interesante para la vista, pero con un riesgo significativo de sobrecalentamiento verano. Finalmente el techo y estos m120 2 pueden permitirse el lujo de instalar un toldo con colectores solares reemplazar las persianas.

Pensé un momento explotar túnel de efecto invernadero m120 2 con un rodillo debajo, y terminar el suelo de tierra apisonada para disfrutar de las pérdidas directas de acciones (el sótano) en invierno y fresco en verano el invernadero ( sobrecalentamiento debido a la orientación suroeste).

Hoy en día, me pregunto si la mera esmalte bajo la fachada oeste-suroeste no puede permitir tanto para evitar el sobrecalentamiento del verano, y la necesidad de calorías de Invierno de recuperación (túnel rodillo), y con un coste menor (paja de aislamiento 10 € / m² lugar de acristalamiento 400 € / m²!).
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 28/08/08, 21:07

Es la historia de un tipo que hizo un pozo de piedra "canadiense"

después de 2 años, el tipo que renunciar a su instalación por lo que los gérmenes de todo tipo han proliferado en la construcción de plantas inaccesibles

Moralidad, no utilice este tipo de bien directamente, sino a través de un doble flujos del intercambiador; los disparos, con la pérdida del intercambiador y el costo extra, el beneficio de este sistema se desmorona
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "Solar térmico: colectores solares CESI, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 135