CRETA escribió:DF quizás superflua en las regiones templadas en Francia ..
de hecho, el aire que sale del PC "reforzado" corre el riesgo de ser, por el contrario, enfriado por el aire viciado a 20 ° C a través de un intercambiador que es caro y que solo se utilizará 4 de cada 12 meses a menos que viva en Alsacia o en Moselle ... o a gran altura, no
J'm'en gourait,
Ben sí, pero no cualquier CTA, tomar un SWEGN rotatorio tipo intercambiador extraíble o PGE u otro ahora
http://www.swegon.com/swegon/templates/ ... 16161.aspx intercambiadores tienen que 90% de rendimiento, y con este tipo de planta, déperds de aire fresco no representan nada en el año,
También aboga por el norte de Francia
CRETA escribió: aire acondicionado solar = por "túneles de guijarros" porque en junio julio, la T ° de la plataforma es todavía baja (15 a 17 ° C ...
)
Como un pozo canadiense de buen tamaño que permite un golpe 14 ° C
Estoy tratando de calcularlo, colocar los conductos de 5m de profundidad, puedo ver periféricamente
CRETA escribió:diablo -el agua caliente solar ..pourquoi será difícil de mantener y paneles que cuestan la piel efesio ??
Me gusta la fórmula
Es cierto que soy partisant de la radiación directa, el acristalamiento nada, pero en este caso, no hay nada para almacenar a corto plazo (unos días), aquí es donde los sensores tienen su utilidad, y de enetretien un sensor está limitada
CRETA escribió: -Desde hace mucho tiempo que siempre he asociado una batería de intercambio aire-agua en el circuito de aire en la parte superior de la terraza o en el sensor de aire, de hecho se trata de hacer que un calentador de agua caliente funcione "al revés". ... hacemos lo mismo en USA (no sé dónde diablos puse este enlace pero está en Futura)
AH? pero no podemos esperar a tener más 40 ° C en la parte superior de este tipo de volumen si quieres un poco para disfrutar de ella, y con una pérdida en el intercambio de alrededor de 10 ° C a ser razonable, es una precalentamiento 30 ° ... se contempla en verano, en invierno mucho menos
CRETA escribió:Y no hay necesidad ..o continuación pared calefacción por suelo radiante en ladrillos de barro, junto con una estufa de leña o un sensor de agua ...
casa BRG =
calefacción por suelo radiante es aburrido el punto de vista de la comodidad, señaló que es reversible, el combustible restante dificultad de un conjunto de almacenamiento
La solución de guijarros es interesante porque el intercambio se puede hacer de forma económica con aire, y pude ver un volumen muy grande aislado debajo del piso bajo de la casa (alrededor de 150m3 con una tasa de llenado del 70% ) para acumular el verano, y podemos imaginar todas las posibles fuentes externas para reforzar la "carga": aire exterior, colectores solares, veranda ...
vivienda será muy aislada del exterior para mantener una alta inercia térmica dentro de
computing lado, ginons ima planta de un alojamiento muy bien hecha 75m² sobre los niveles de 2 35% con acristalamiento con paredes coeficiente U 0.2 W / m².K y acristalamiento 1.2 W / m².K
- El máximo déperds por -7 ° C sería de alrededor de 3KW (excluyendo el aire fresco, el sol aportación exterior y con exclusión de las entradas de iluminación interior, equipo, tomar el peor de los casos, invierno podrido y helado)
- Un flujo de aire con un golpe 26 19 ° C durante ° C dentro máxima 1200m3 / h (bodega, vuelven
)
- Un máximo de potencia para el calentamiento de aire fresco (-7 26 ° C a ° C, el flujo de aire y nueve voluntariamente limitada 200m3 / h) 2.3 KW
Max balance 5KW alrededor de todo confuso, cabo diversas entradas, solar, etc ... interno lo que nos hace como el cálculo DJU = 7400 kw.h para el año o 26 640 000 KJ todavía
Así que vamos a ver lo que podemos ofrecer nuestra piscina con cantos rodados:
el calor específico es de alrededor de 2KJ / Litre.k
la tasa de "llenado" del 70% nos da 150 x 000 x 0.7 = 2 KJ / K y tomemos un delta T efectivo de 210 ° C o 000 KJ disponibles
es decir, que incluso los rodillos 150m3 sólo proporcionará 1 / 20 o 4ème% de besoinsde anual de calefacción, 8% y si jugar en un delta T de la masa 12 ° C
No he visto en el informe lo% de las necesidades de calefacción para el año trajo este tipo de almacenamiento
el pozo canadiense, que es bueno