por Christophe » 30/05/08, 12:04

Capt_Maloche escribió:Sí, estoy tan caliente con hormigón desde que supe que la sílice (arena) que se utiliza en los materiales fue ligeramente radiocative

pero no encuentro ninguna fuente de confianza para validar la cosa


Mierda tendrá que destruir todos los puentes y el aparcamiento y el edificio ...: Mrgreen:

Capt_Maloche escribió:Para el sujeto, no es justo en Toff?


Sí, pero perdió otra cerca, pero sin duda no es específico de 100% en el almacenamiento de calorías a gran escala :)
0 x
Avatar de l'utilisateur
minguinhirigue
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 447
Inscripción: 01/05/08, 21:30
Localización: Estrasburgo
x 1




por minguinhirigue » 01/06/08, 23:59

En este momento, me fui más allá del correo electrónico diciendo me responde ... donde un poco tarde para responder

El enlace verde de la futura ciencia presenta mensajes de algunos héroes. En todo forums o vi un trabajo sobre el tema de los túneles de guijarros en Francia, él estuvo presente. Y cada vez, fue el único capaz de hablar sobre comentarios sobre casas reales. Aquí están las diferentes publicaciones que hablan sobre el almacenamiento entre estaciones y que evocan el túnel de rodillos. El primero es el más interesante:
http://forums.futura-sciences.com/showt ... %E9pass%E9
http://forums.futura-sciences.com/showt ... %E9pass%E9
http://forums.futura-sciences.com/showt ... %E9pass%E9

En lo que respecta al rendimiento, parece que en la práctica podemos retrasar el calentamiento de las habitaciones ubicadas sobre los túneles de 3 meses. Sería necesario evaluar los consumos de los sistemas de ventilación que funcionan durante todo el verano para aprovechar al máximo las calorías y una parte del invierno en by-pass para aprovechar el efecto invernadero. Y compare el consumo extra de vmc con el consumo de calefacción evitado. No tengo ninguna cifra para las casas terminadas, trato de contactar a Herakles, o encontrarlos todos en el forums...

Sé que fue modelado y probado prototipos similares por INSA Toulouse, y una universidad suiza para invernaderos o edificios colectivos en lugar de la vivienda. Aquí hay dos teorías: http://thiers.stephane.free.fr/repindex/TP2007.pdf
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... these.html

Por desgracia, no tenía tiempo para leer lo suficiente como para hacer un resumen ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 03/06/08, 10:13

OK,

Es como un pozo canadiense con una inercia además, estoy lejos de estar convencido porque no hay nada más que la tierra para "cargar" la inercia de los guijarros, hay que compararla con la superficie de coeficientes de intercambio y transmisión térmica de la tierra disponible

Resultados mixtos, porque una vez agotada la "baja" capacidad térmica de los guijarros, habrá un lapso de tiempo para "recargarlos", tiempo durante el cual el pozo no estará operativo

Las tesis se refieren a las notas de cálculo para intercambiadores aire / tierra sin volumen interno de inercia

Mientras que si se hace una zanja profunda 5m, el T ° es tan estable (12 15-° C constante) el balance anual es altamente rentable

La pregunta es: ¿es que los rodillos, que tienen un mejor coeficiente de transferencia de calor que la tierra, permiten el intercambio suficiente de tierra para compensar la pérdida de superficie?
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
CRETA
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 24/07/08, 08:21
Localización: Toulouse




por CRETA » 24/07/08, 08:58

Es como un pozo canadiense con una inercia además, estoy lejos de estar convencido porque no hay nada más que la tierra para "cargar" la inercia de los guijarros,


Hay que asociar un suministro de aire caliente para recargar los cilindros de almacenamiento + tierra

Un 2.5m profundo, el sistema es adecuado para los ciclos de verano e invierno, la fase ocurriendo durante meses 3

en verano, una casa condicionado todo el almacenamiento de recarga (guijarros 8m3de 250m3 + tierra)

A principios de invierno o 3 meses después del final del período de almacenamiento de agosto a -End el calor de la fase que ocurre en el piso de losa y mantiene algo de calor a meses 2 3

Y al mismo tiempo, el aire fresco se precalienta en los rodillos durante períodos sin sol = noche, nubes)

períodos de sol durante el invierno, hay hábitat calentamiento directo no pasa por los rodillos (bypass)

Al final de almacenamiento de invierno enfría tiempo, pero MEM, se alargan los días soleados y el sensor solar (terraza, techo solar, colectores de aire ..) llena el déficit de calorías con el almacenamiento parcial en las paredes y los azulejos de hábitat si él tiene una gran inercia.

A principios del verano, el almacenamiento en frío se utiliza para enfriar mientras tomamos el ciclo de almacenamiento

Evolución de las temperaturas de almacenamiento de 2.5m profodeur:
Febrero-Marzo = 16 17 ° C a
Junio ​​/ Julio ~ = 20 22 ° C
Agosto / Septiembre = 24 28 ° ~ ° C o más, dependiendo del tamaño de los sensores
Diciembre / Enero = 20 22 ° C ~ C

El truco es hacer que el túneles paralelos a 1.50m entre sí bajo toda la superficie del terraplén o para 100m2 plantas, un volumen total de almacenamiento = 100 3 * m = 300m3 : Mrgreen:

las pérdidas laterales se reducen mediante el aislamiento de las bases afueras (1.20 a 1.50m de profodeur)
0 x
Sun + tierra + Espacio, las teclas de bioclimatismo.
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 24/07/08, 11:23

CRETA escribió:Un 2.5m profundo, el sistema es adecuado para los ciclos de verano e invierno, la fase ocurriendo durante meses 3

en verano, una casa condicionado todo el almacenamiento de recarga (guijarros 8m3de 250m3 + tierra)

A principios de invierno o 3 meses después del final del período de almacenamiento de agosto a -End el calor de la fase que ocurre en el piso de losa y mantiene algo de calor a meses 2 3

Evolución de las temperaturas de almacenamiento de 2.5m profodeur:
Febrero-Marzo = 16 17 ° C a
Junio ​​/ Julio ~ = 20 22 ° C
Agosto / Septiembre = 24 28 ° ~ ° C o más, dependiendo del tamaño de los sensores
Diciembre / Enero = 20 22 ° C ~ C

las pérdidas laterales se reducen mediante el aislamiento de las bases afueras (1.20 a 1.50m de profodeur)

Hola,

En principio aislar el piso bajo para limitar las pérdidas en invierno, en este caso se utiliza el almacenamiento de inercia, no sé, pero ¿por qué no

T ° le da el año están cerca del perfil de T ° piso sin muebles:
Imagen

usted parece estar equipados con este sistema, ¿cuál es el área de la vivienda, la cantidad de energía consumida por año (relación kw.h / m²), ¿qué se utiliza el flujo de aire para el aire fresco (o faibe importante, ¿cuál es la naturaleza de las paredes exteriores de aislamiento?
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
CRETA
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 24/07/08, 08:21
Localización: Toulouse




por CRETA » 24/07/08, 12:00

Bonjour,

el gráfico que pones corresponde de hecho a un uso en "pozo canadiense" y fuera

Un pozo canadiense "impulsado" en verano y colocado DEBAJO de la casa se comporta de manera diferente, : Cheesy:

Sólo desplazar hasta 6 8 ° C, la línea amarilla-naranja para obtener una idea de las temperaturas medias en el operativo tipo entre estaciones de almacenamiento : Lol:

BRG ejemplo de la casa ... yo soy el arquitecto (1999) después de que otras formas de realización entre 83 2000 y

zona de surf 125m2
Veranda al Sur lleno de una superficie desarrollada (techo + paredes verticales SE y SW) = 36 m2
flujo de aire variable para 150 1200m3 h = = tasa de noche / VMC
el día en el sol = O calefacción idrect almacenamiento entre 600 y 1200m3 / h en bucle entre el almacenamiento y la terraza o en el interior

Paredes RHO (r 3.3) lana de roca: techo 20cm
Aislamiento perimetral RTH enterrado en 0.80m, pesados ​​inerciales paredes interiores recubiertas de corte agglos brques foaines en la sala de estar

requisitos por parte del GEFOSAT = 29 KWH / m2 / año pero en realidad, a causa de un carpintero Roofing estúpida, techos con grandes puentes térmicos difíciles como recuperable - (el cliente no desea procesar mostró) :mal:

es en 50kwh / m2 / año con 19 € al mes + EDF GDF + 4 metros cúbicos de madera con una inserción bastante eficiente

Aquí está el enlace al informe GEFOSAT

https://www.econologie.info/share/partag ... gaRUUk.pdf

A más ..
0 x
Sun + tierra + Espacio, las teclas de bioclimatismo.
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 24/07/08, 12:41

Teniendo en cuenta el informe, aunque muy variable de flujo en el aire fresco
Más allá de 7 ° C brecha se encuentra a menudo en los volúmenes de aire acondicionado, puede existir el riesgo de enfermedad respiratoria
Sí, buena :D

Un artículo reciente de todos modos límite interno T ° en verano 26 ° C

Todavía preferiría el pozo canadiense de "alto flujo" asociado con una planta de doble flujo

El invernadero o invernadero ciertamente expuestos al sur

aire acondicionado solar y sensores posiblemente mezclados ECS / almacenamiento de agua en la calefacción

curso calefacción por suelo radiante

Tengo que ver ahora si mi proyecto, no hay espacio para el rodillo de almacenamiento :D
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
CRETA
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 24/07/08, 08:21
Localización: Toulouse




por CRETA » 24/07/08, 12:59

DF quizás superflua en las regiones templadas en Francia .. :?

de hecho, el aire que sale del PC "reforzado" corre el riesgo de ser, por el contrario, enfriado por el aire viciado a 20 ° C a través de un intercambiador que es caro y que solo se utilizará 4 de cada 12 meses a menos que viva en Alsacia o en Moselle ... o a gran altura, no

aire acondicionado solar = por "túneles de guijarros" porque en junio julio, la T ° de la plataforma es todavía baja (15 a 17 ° C ... : Shock: )

diablo -el agua caliente solar ..pourquoi será difícil de mantener y paneles que cuestan la piel efesio ??

Durante mucho tiempo siempre he asociado una batería de intercambio aire-agua en el circuito de aire en la parte superior de la terraza o el sensor de aire, de hecho se trata de hacer que un calentador de agua funcione "al revés". ... hacemos lo mismo en los EE. UU. (No sé dónde diablos puse este enlace, pero está en Futura)

Al final, este sistema es consistente y se puede acoplar con una estufa de leña, un calentador eléctrico, calderas de gas en un aire forzado etc ..

Y no hay necesidad ..o continuación pared calefacción por suelo radiante en ladrillos de barro, junto con una estufa de leña o un sensor de agua ...


casa BRG = Imagen
0 x
Sun + tierra + Espacio, las teclas de bioclimatismo.
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 24/07/08, 14:59

CRETA escribió:DF quizás superflua en las regiones templadas en Francia .. :? de hecho, el aire que sale del PC "reforzado" corre el riesgo de ser, por el contrario, enfriado por el aire viciado a 20 ° C a través de un intercambiador que es caro y que solo se utilizará 4 de cada 12 meses a menos que viva en Alsacia o en Moselle ... o a gran altura, no

J'm'en gourait, :D Ben sí, pero no cualquier CTA, tomar un SWEGN rotatorio tipo intercambiador extraíble o PGE u otro ahora http://www.swegon.com/swegon/templates/ ... 16161.aspx intercambiadores tienen que 90% de rendimiento, y con este tipo de planta, déperds de aire fresco no representan nada en el año,
También aboga por el norte de Francia

CRETA escribió: aire acondicionado solar = por "túneles de guijarros" porque en junio julio, la T ° de la plataforma es todavía baja (15 a 17 ° C ... : Shock: )

Como un pozo canadiense de buen tamaño que permite un golpe 14 ° C : Cheesy: Estoy tratando de calcularlo, colocar los conductos de 5m de profundidad, puedo ver periféricamente

CRETA escribió:diablo -el agua caliente solar ..pourquoi será difícil de mantener y paneles que cuestan la piel efesio ??

Me gusta la fórmula :DEs cierto que soy partisant de la radiación directa, el acristalamiento nada, pero en este caso, no hay nada para almacenar a corto plazo (unos días), aquí es donde los sensores tienen su utilidad, y de enetretien un sensor está limitada

CRETA escribió: -Desde hace mucho tiempo que siempre he asociado una batería de intercambio aire-agua en el circuito de aire en la parte superior de la terraza o en el sensor de aire, de hecho se trata de hacer que un calentador de agua caliente funcione "al revés". ... hacemos lo mismo en USA (no sé dónde diablos puse este enlace pero está en Futura)

AH? pero no podemos esperar a tener más 40 ° C en la parte superior de este tipo de volumen si quieres un poco para disfrutar de ella, y con una pérdida en el intercambio de alrededor de 10 ° C a ser razonable, es una precalentamiento 30 ° ... se contempla en verano, en invierno mucho menos

CRETA escribió:Y no hay necesidad ..o continuación pared calefacción por suelo radiante en ladrillos de barro, junto con una estufa de leña o un sensor de agua ...
casa BRG = Imagen

calefacción por suelo radiante es aburrido el punto de vista de la comodidad, señaló que es reversible, el combustible restante dificultad de un conjunto de almacenamiento

La solución de guijarros es interesante porque el intercambio se puede hacer de forma económica con aire, y pude ver un volumen muy grande aislado debajo del piso bajo de la casa (alrededor de 150m3 con una tasa de llenado del 70% ) para acumular el verano, y podemos imaginar todas las posibles fuentes externas para reforzar la "carga": aire exterior, colectores solares, veranda ...

vivienda será muy aislada del exterior para mantener una alta inercia térmica dentro de

computing lado, ginons ima planta de un alojamiento muy bien hecha 75m² sobre los niveles de 2 35% con acristalamiento con paredes coeficiente U 0.2 W / m².K y acristalamiento 1.2 W / m².K

- El máximo déperds por -7 ° C sería de alrededor de 3KW (excluyendo el aire fresco, el sol aportación exterior y con exclusión de las entradas de iluminación interior, equipo, tomar el peor de los casos, invierno podrido y helado)
- Un flujo de aire con un golpe 26 19 ° C durante ° C dentro máxima 1200m3 / h (bodega, vuelven :D )
- Un máximo de potencia para el calentamiento de aire fresco (-7 26 ° C a ° C, el flujo de aire y nueve voluntariamente limitada 200m3 / h) 2.3 KW

Max balance 5KW alrededor de todo confuso, cabo diversas entradas, solar, etc ... interno lo que nos hace como el cálculo DJU = 7400 kw.h para el año o 26 640 000 KJ todavía

Así que vamos a ver lo que podemos ofrecer nuestra piscina con cantos rodados:
el calor específico es de alrededor de 2KJ / Litre.k
la tasa de "llenado" del 70% nos da 150 x 000 x 0.7 = 2 KJ / K y tomemos un delta T efectivo de 210 ° C o 000 KJ disponibles

es decir, que incluso los rodillos 150m3 sólo proporcionará 1 / 20 o 4ème% de besoinsde anual de calefacción, 8% y si jugar en un delta T de la masa 12 ° C

No he visto en el informe lo% de las necesidades de calefacción para el año trajo este tipo de almacenamiento

el pozo canadiense, que es bueno :D
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 25/07/08, 09:34

El tipo de barraque he descrito anteriormente debe estar en la 50 kw.h por m² al año

No obstante, podemos estimar que el "pozo de guijarros" se utilizará un poco más en invierno, así que supongamos que la temperatura del "pozo" desciende a 10 ° C

nos da 150 000 0.7 x x = 2 210 000 KJ / K con un delta de T-efectiva 26 10 3 360 ° C o KJ 000 26 640 000 disponible para KJ necesaria

En el caso más probable es que sea necesario, el rodillo 150m3 proporcionar 1 / 8 o 13ème% de besoinsde anual de calefacción

FRO no se molestan en tomar la col, que traería la conso anual por m² de alrededor de 43 kw.h / m², lo vamos a hacer bien con un pozo canadiense

Me engaño a mí?
¿Cuáles fueron los resultados de la construcción que se ha descrito antes? usted me dijo 50 kw.h / m² con un techo de culpa, estas pérdidas por unidad de longitud que son tan importante como eso?

Creo que va a ser difícil de pasar bajo el rubro de 50KW.h / m² / año

si tienes ideas, voy a trabajar con usted en varias soluciones, que 2 3 o debería usted interresser
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^

 