Christophe escribió:Did67 escribió:1) Mi plan tiene sensor de decenas bloqueados y docenas de veces (en el modelo de De Dietrich tengo, hay una seguridad que detiene la bomba si la diferencia de temperatura entre el alto panel de la sonda y la sonda preparador de baja excede 50 °, por lo que cuando en pleno sol, se hace un retiro significativo, de baja temperatura puede caer rápidamente por ejemplo 35 12 ° ° - la temperatura del agua fría).
No entiendo bien la seguridad física de esta lógica? Lo protege?
Si entiendo lo que usted dice, el sistema se desconecta de un delta T, por lo que cuando hay más de potencia / energía solar recuperar? Y que, a diferencia de mí, así que los paneles sobrecalentamiento entonces sería disipar esta energía (algunos sistemas solares térmicos tienen un deslastre de carga en el sótano pero bastante raro)
Y ¿qué es lo que quiere decir con seguro?
1) Por bloqueado me refiero a "ningún circulador funcionando". Ya no sé las temperaturas máximas que se alcanzaron allí: ¡¡¡150 ° (orden de magnitud) !!!
2) Este sistema está mal diseñado (bueno, ella 11 12 o años, mi instalación).
Debe, en el espíritu de su diseño, evitar un "choque térmico".
Falla de energía = sube la temperatura "arriba"; la temperatura en el globo no se mueve; el delta supera los 50 °; la corriente regresa, el circulador no envía el líquido "frío", que tuvo tiempo suficiente para enfriarse a la temperatura del globo mientras no estaba funcionando.
Eso es bueno!
Excepto que en circunstancias "normales", de vez en cuando ocurre lo siguiente:
a) la luz del sol a mediodía solar; temp tipo de sensor ° 70
b) ciruclateur a fondo, el agua que entra en 65 ° pelota, por ejemplo, para la primavera 45 ° (se pierde entre 15 y 20 ° max).
c) la parte inferior del globo, es, por ejemplo a 25 °
d) por lo que la parte inferior lejos de la bola / panel superior es 45 °, es en las uñas
e) pero alguien en la familia decide tomar una ducha y vio lo hermoso que es, no creo que el ahorro; el frente frío pasa; la sonda de la parte inferior está incrustado en el agua fría recién llegado de todo [lo hago a propósito!], por ejemplo, para 12 °; el sensor de temperatura en la parte superior casi no ha cambiado; Así que tenemos una ygap que supera 50 ° ...
Es un "funcionamiento" que los ingenieros no habían previsto. Cuando funciona en equilibrio, siempre hay un ajuste: la temperatura de retorno al panel baja, por lo que la temperatura superior del panel también baja, el líquido circula a una temperatura más baja, el delta T permanece constante.
Pero cuando se hace de repente, "se atasca".
NB: lespetits gravámenes tipo enjuagar los platos no son lo suficientemente sensibles. Es realmente las duchas el problema!