PM230 Económetra: notas sobre el funcionamiento
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
Ben enjambre antes de cuajar
Vamos, primeros resultados, bastante sorprendentes para un dispositivo de este precio: Split System Inverter R410A para 3500W promedio y 5300W max
Conjunto dividido a baja velocidad (intercambiadores de calor tan grandes)
en baja velocidad en modo eco, por + 3 ° C afuera a 21h00
Consumo de energía indicado por el PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (información adicional)
Superficie de soplado de la unidad interior: 0.60 x 0.08 m²
Velocidad media medida en 12 puntos: 5.1 m / s
Ya sea un caudal de 880m3 / h
Temperatura de soplado uniforme de 32 ° C
T ° de recuperación de 22 ° C (instalado en la parte superior)
una potencia real suministrada por 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 no está mal el ganado
Vamos, primeros resultados, bastante sorprendentes para un dispositivo de este precio: Split System Inverter R410A para 3500W promedio y 5300W max
Conjunto dividido a baja velocidad (intercambiadores de calor tan grandes)
en baja velocidad en modo eco, por + 3 ° C afuera a 21h00
Consumo de energía indicado por el PM 230: 565W 228V 50Hz cos Phi: 0.98 2.54A (información adicional)
Superficie de soplado de la unidad interior: 0.60 x 0.08 m²
Velocidad media medida en 12 puntos: 5.1 m / s
Ya sea un caudal de 880m3 / h
Temperatura de soplado uniforme de 32 ° C
T ° de recuperación de 22 ° C (instalado en la parte superior)
una potencia real suministrada por 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
COP = 2292 / 565= 5.2 no está mal el ganado
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
-
- modérateur
- Publicaciones: 79116
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Capt_Maloche escribió:Superficie de soplado de la unidad interior: 0.60 x 0.08 m²
Velocidad media medida en 12 puntos: 5.1 m / s
Ya sea un caudal de 880m3 / h
¿Cómo midiste las velocidades del aire?
Capt_Maloche escribió:una potencia real suministrada por 880 x 0.34 x (32-20) = 2992 W
? ¿De dónde viene 0.34?
Para mí, todo a 20 ° C para simplificar (sin grandes diferencias):
Densidad del aire a 20 ° C = 1.2 kg / m3
Capacidad de calor del aire a 20 ° C = 1000 J / kg. K °
Entonces, la capacidad calorífica del aire a 20 ° C = 1000 / 1.2 = 833 J / m3.K °
Por lo tanto, encontraríamos: 880/3600 * 833 * (32-20) = 2443 W
No cambia mucho pero al menos entendemos el cálculo
Pero todavía tengo dudas sobre las mediciones de flujo ... finalmente, el orden de magnitud está ahí ...
¿Podrías hacer lo mismo en las otras velocidades para ver?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
¡Ay, ay, ay!
No, no dejo que dudes, solo tienes que venir a ver Medí las velocidades del aire con mi anemómetro de cable caliente Kimo, mediciones de temperatura con el mismo equipo
Entonces para tontos
0.34 es una contracción del calor específico del aire a 20 ° C 50% ampliamente utilizado en el comercio
Entonces la potencia P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT es la forma completa.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Los valores habituales son: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] puede objetar con 1.20
Esto explica la fórmula utilizada más comúnmente:
P = 0.34 x Qv x DT (donde 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Se suponen valores constantes de Cp y Ro.
Esta fórmula de energía es válida para baterías calientes y baterías frías si no se produce condensación. (si hay condensación, tome la brecha de entalpía).
¿Estás seguro de que aún quieres dudar? ven y prueba mi Chateau Pénin para ver
Pero todavía tengo dudas sobre las mediciones de flujo ... finalmente, el orden de magnitud está ahí ...
No, no dejo que dudes, solo tienes que venir a ver Medí las velocidades del aire con mi anemómetro de cable caliente Kimo, mediciones de temperatura con el mismo equipo
Entonces para tontos
0.34 es una contracción del calor específico del aire a 20 ° C 50% ampliamente utilizado en el comercio
Entonces la potencia P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT es la forma completa.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Los valores habituales son: http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] puede objetar con 1.20
Esto explica la fórmula utilizada más comúnmente:
P = 0.34 x Qv x DT (donde 0.34 = 1000 * 1.25 / 3600)
Se suponen valores constantes de Cp y Ro.
Esta fórmula de energía es válida para baterías calientes y baterías frías si no se produce condensación. (si hay condensación, tome la brecha de entalpía).
¿Estás seguro de que aún quieres dudar? ven y prueba mi Chateau Pénin para ver
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
-
- modérateur
- Publicaciones: 79116
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Capt_Maloche escribió:No, no dejo que dudes, solo tienes que venir a ver Medí las velocidades del aire con mi anemómetro de cable caliente Kimo, mediciones de temperatura con el mismo equipo
Roh qué susceptibilidad!
No sabía que el caballero estaba tan bien equipado ... ¡con un medidor de flujo de aire! Ok por lo demás (lo entendí por 0.34 fue para los demás eh ...)!
Entonces, ¿cuántos kWh has estado desde que conectaste el PM?
¿Qué deberías ver en tu galería? Su síntesis en la casa (casi) autónoma en calefacción (olvida los vatios para bombas solares y circuladores ...), pero no entiendo la imagen ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
Rhâââ! ¡Lo estoy buscando allí!
Estoy a 9KW.h por 24 horas de operación, está bien para 00 ° C anoche y alrededor de 0 ° C en la tarde, o 12ct euro
Así es como se instala dentro:
puedes ver el PM230 a la izquierda de la rampa
Verá, la unidad interior se coloca encima de la puerta de entrada en el pasillo que sirve a toda la casa
fondo derecho de la cocina, abajo a la izquierda se sentó la sala de estar, a la derecha el cuarto inferior (no el almacén), salí de la oficina y tomé la foto al pie de la escalera que sube las escaleras
Estoy a 9KW.h por 24 horas de operación, está bien para 00 ° C anoche y alrededor de 0 ° C en la tarde, o 12ct euro
Así es como se instala dentro:
puedes ver el PM230 a la izquierda de la rampa
Verá, la unidad interior se coloca encima de la puerta de entrada en el pasillo que sirve a toda la casa
fondo derecho de la cocina, abajo a la izquierda se sentó la sala de estar, a la derecha el cuarto inferior (no el almacén), salí de la oficina y tomé la foto al pie de la escalera que sube las escaleras
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
-
- modérateur
- Publicaciones: 79116
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Capt_Maloche escribió:Estoy a 9KW.h por 24 horas de operación, está bien para 00 ° C anoche y alrededor de 0 ° C en la tarde, o 12ct euro
¿Ejecutar 24h en cuántos días? Cuando pongo 1 pm capaz, siempre pongo una publicación cerca de la hora y las medidas de inicio del día.
Capt_Maloche escribió:Así es como se instala dentro:
puedes ver el PM230 a la izquierda de la rampa
¡Veo especialmente el latón que bouchou tira a la izquierda!
¿Es en caso de emergencia? Ah a menos que sea una cáscara de nuez ???
Capt_Maloche escribió:Verá, la unidad interior se coloca encima de la puerta de entrada en el pasillo que sirve a toda la casa, la cocina inferior derecha, la sala inferior izquierda, el dormitorio inferior derecho (no el armario), a la izquierda oficina y tomo la foto al pie de la escalera que sube
Ah lo vi más "abierto" por lo que dijiste ... ¿el inversor tiene un "efecto" en la cocina por ejemplo y en el 1er piso? Bueno, me dirás que es extra ... ¡obviamente!
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79116
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 10972
Citro escribió:Yo, que acabo de invertir en una caldera de condensación de gas ... Me pregunto si su elección no es más económica que el gas ... Los kWh de gas fueron 7 € cien en 2008 pero flamearon en 2009 (el precio de la suscripción se ha duplicado ).
2-3 cosas para "tranquilizarlo":
a) el inversor Maloche es extra para la temporada baja, ¡todavía tiene una caldera de aceite! ¡Nunca calienta una casa (excepto pasiva o semi) con una sola unidad pequeña de este tipo!
b) su caldera de gas lógicamente debería tener una vida útil más larga (bueno, algunos se están cerrando en menos de 10 años, ¡una pena!
c) el precio de la electricidad también aumentará
Espere unos meses, como usted dice, para que el balance general de consumo de Maloche (elec + fuel oil) se informe a la DJU ... y veremos si es, en EP o no EP, realmente interesante ... pero es seguro que si su batería dura 10 años, será en gran medida rentable ... ¡al menos económicamente!
pd: todavía estamos malditos HS, oye Maloche no quieres hacer una asignatura específica en tu "térmica en U235"?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Volver a "Consumo sostenible: el consumo responsable, la dieta consejos y trucos"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 119